Festplatzverteiler, RCD und Co.

Diskutiere Festplatzverteiler, RCD und Co. im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Bin dabei drei neue Festplatzverteiler für unseren Dorfplatz zu planen. Idee: Im vorhandenen Hager 90-SL Schrank auf Sammelschienen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

keber

Beiträge
224
Hallo!

Bin dabei drei neue Festplatzverteiler für unseren
Dorfplatz zu planen.
Idee:

Im vorhandenen Hager 90-SL Schrank auf Sammelschienen
drei NH-Lasttrenner, pro Schrank also einen, mit je
3x63A.
Vom Zähler kommen 3x100A. Selektivität ist also
(halbwegs) garantiert.

Dann über (teilweise vorhandenes) 5x50mm2 NYY-J zu den
Verteilerkästen.
Dort auf Hauptklemme und selektiven RCD mit 300mA.
Danach je
1x CEE 5pol 32A mit 3xB32 LS (3pol) und RCD 40/0.03
3x CEE 5pol 16A mit 3xB16 LS (3pol) und RCD 25/0.03
4x Schuko 16A 230V mit FI/LS B16A/0.03A

Jede Steckvorrichtung soll also einen eigenen RCD bekommen.
Problem war immer:
Steckt ein Budenheini seine bankrotte Friteuse ein, fliegt der FI und mehrere Buden sind dunkel.
Ob jetzt eine Bude eine separate Verteilung mit FI hat oder nicht, ist demnach egal.
Sind ja auch kleinere, die nur mit Kabeltrommel versorgen. Daher mal die B-Automaten wegen der Impedanz und dem Kurzschlußstrom...

Machbar?
Oder verbesserbar?
Bosecker würde die Schränke fertig verdrahtet liefern.
Kennt Ihr bessere?

Gruß,
keber
 
Die Idee mit dem separaten FI für jeden Stromkreis halte ich für sinnvoll die Frage ist nur eine Preisfrage.
Ich gehe davon aus Du hast die Leitungen berechnet, oder?
 
Jepp, die Leitungen wurden berechnet.
Es würde auch zu den zwei obersten Verteilern ein
4x35 genügen, da vom Hauptverteiler aus einmal ca.
15m und einmal ca. 35m zu verlegen sind.
Schleifenimpedanz am HV ist schöööön klein.
(Trafo ist in Nähe).
Daher kein Problem mit 4x35 bei 63A NH.
Und mit dem Spannungsfall auch nicht.
Den habe ich halt bei 4x50 berücksichtigt, weil man weiß ja nie, wie die Damen und Herren wieder mal drei Kabeltrommeln hintereinander knuddeln.
Zum unteren Verteiler geht bereits ein 4x50, wobei der bestehende Verteiler dann ersetzt würder.
Ist ein alter Bosecker mit NH-Trenner, einer 32er und einer 16er CEE, sowie drei SChuko-Dosen.

Das Beste an der Anlage ist, hat einer der bei Imtech arbeitet vor rund 15 Jahren installiert.
Manko:
Vom Zähler mit 100A Vorsicherungen auf einen Neoblock mit 3x50A. Danach Festverteiler und UV für Toilettengebäude, im Festverteiler 3x63A NH.
Aaaaaber: Nur ein FI! Direkt nach dem Neoblock hinterm Zähler!
Was denkt Ihr, wie oft im letzten Jahr der Kirmesplatz dunkel war....
Nein,...es gab kein Babyboom nach 9 Monaten...
denn gibt es bei uns auch bei brennendem Licht:::

Gruß,
keber
 
Nachfrage

Hallo,

dass jede Steckvorrichtung einen eigenen FI bekommt, und Du sogar FI/LS Schalter vorsiehst, ist sicherlich eine gute Entscheidung. Ich bin auch gerade dabei, unsere Festplatzverteiler dahingehend nachzurüsten.

Wo bringst Du an oder in dem Schrank die Steckvorrichtungen an? Der Schranktyp ist für meine Begriffe zudem für diese Art der Anwendung nicht vorgesehen (Stabilität).
 
Hallo!

Es handelt sich um einen Bosecker-Verteilerschrank, wie
er zigtausendfach bereits auf Festplätzen zu finden ist.
Warum soll es Stabilitätsprobleme geben?

Ich möchte halt für jede Steckvorrichtung ein RCD wegen der Ausfallsicherheit.
Nebenbei:
Im ganzen Schrank keine Neozed.
Wegen der Laien, die daran herumturnen.
Stattdessen nach aktueller Norm die RCD, damit auch die allpolige Abschaltung der Steckvorrichtungen bis 32A gewährleistet ist und davor nach der Schrankeinspeisung ein selektiver FI mit 63A/0.3A, was mittlerweile auch in der Norm gefordert wird.
Zuleitung als 5pol NYY-J 5x35mm².
Also keinen PEN, ebenfalls nach neuer Norm.
Alternativ gänge auch NYCWY, mit Schirmgeflecht als PE-Leiter.

Gruß,
keber

P.S: Auf jeden Fall die Innenverdrahtung und Zuleitung überdimensionieren, damit die Impedanz am Schrank klein bleibt, damit auch nach zwei Kabeltrommeln noch eine Sicherung fliegt.
Alle LS-Schalter in B-Charakteristik!
 
Nebenbei:
Habe bei Bosecker angefragt, Angebot kam von
Walther...
Habe bei Geyer angefragt (gehört jetzt zu ABN),
Antwort: Angebot kommt über unsere Vertretung durch
Walther...
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Festplatzverteiler, RCD und Co.
Zurück
Oben