FI 10mA Vorschrift?

Diskutiere FI 10mA Vorschrift? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Leute wisst ihr vielleicht ob es für Einfamielienhäuser schon irgendwelche Vorschriften für 10mA FI's gibt? Ein Kunde möchte umbedingt alle...

  1. #1 W4ler_Moe, 09.11.2016
    W4ler_Moe

    W4ler_Moe

    Dabei seit:
    06.11.2016
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Leute wisst ihr vielleicht ob es für Einfamielienhäuser schon irgendwelche Vorschriften für 10mA FI's gibt?

    Ein Kunde möchte umbedingt alle Kinderzimmer und Badezimmer damit haben.

    Und bringen diese wirklich viel höhere Sicherheit?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.518
    Zustimmungen:
    37
    Hallo,

    ist mir nicht bekannt.
    Die Normen die ich kenne fordern 30mA FIs
     
  4. #3 W4ler_Moe, 09.11.2016
    W4ler_Moe

    W4ler_Moe

    Dabei seit:
    06.11.2016
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Danke dacht ich mir eh

    Der hatte das nähmlich aus so einem Pseudo-Hausbaumagazin....
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.518
    Zustimmungen:
    37
    Mehr Sicherheit ist immer möglich. Es wird nur min. 30 mA vorgegeben. Begrenzen kann ein 10 mA den Strom nicht.Es kann nur die Dauer der Einwirkung begrenzt werden. Wenn also der Fehlerstrom 30 mA hat, kann der 10 mA FI nur abschalten. Es bleibt bei 30mA die Schaden bis zur Abschaltung anrichten können.
    Der Vorteil ist nur für Abschaltströme die zwischen den des 30 mA FI und dem des 10 mA Fi liegen.
    Für das Bad kann ich mir den 10 mA FI Vorstellen.
    Wenn der Kunde es will, dann einbauen. Da gibt es bei mir keine lange Diskussion
     
  6. #5 W4ler_Moe, 09.11.2016
    W4ler_Moe

    W4ler_Moe

    Dabei seit:
    06.11.2016
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Gab es bei mir eh nicht( bei Kunden-Extrawünschen springt auch für mich was raus :wink: )

    Wollte es nur wissen, in Bädern bau ich manchmal eh 10mA LS/FIs ein
     
  7. #6 Manuelk, 10.11.2016
    Manuelk

    Manuelk

    Dabei seit:
    26.10.2016
    Beiträge:
    242
    Zustimmungen:
    0
    Möchte er jeweils einen RCD für Kinderzimmer und Bäder, oder einen für 3-4 Räume?

    Ein 10mA RCD darf ab 5mA Differenzstrom auslösen.
    Diese können je nach Geräten, bei 4 Räumen, die angeschlossen sind "schnell" zusammen kommen. Und es kann zu ungewünschten Auslösungen kommen. Dann wirst du wieder gerufen.

    Sicherheit erhöhen machen sie schon. Sie schalten auch bei kleineren Fehlerströmen schon ab. Aber wie schon geschrieben, wenn es zu einer Körperdurchströmung kommt, fliesst der Strom abhängig von den Widerständen.
    Wenn also ein Körperstrom von 35mA zum fliessen kommt schalten beide einfach ab.
    Nur wenn der Strom sich langsam aufbauen würde, würde der 10mA RCD schneller abschalten.

    Viele Grüße

    Manuel
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 Octavian1977, 10.11.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.638
    Zustimmungen:
    342
    Ströme ab 30mA werden für den Menschen gefährlich.
    Deswegen fordert die Norm einen 30mA FI für Bäder und alle Steckdosen sowie Außenbereiche.

    Mir ist nicht bekannt in welchen bereichen 10mA Fis gefordert werden.

    Wenn macht ein 10mA nur für einzelne Stromkreise Sinn auf keinen Fall aber als Gruppen FI.
     
  10. #8 W4ler_Moe, 10.11.2016
    W4ler_Moe

    W4ler_Moe

    Dabei seit:
    06.11.2016
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Danke,
    werde dann wohl ein paar 10mA FI/LS nehmen
     
Thema:

FI 10mA Vorschrift?

Die Seite wird geladen...

FI 10mA Vorschrift? - Ähnliche Themen

  1. Wohnung ohne FI und ohne Erdung

    Wohnung ohne FI und ohne Erdung: Wir sind zur Zeit in Polen und bewohnen die Wohnung meiner Schwägerin. Der Freund meiner Schwiegermutter hat hier vor Kurzem die Elektrik...
  2. Hilfe!! Der FI im drei Jahre alten Haus fliegt ständig

    Hilfe!! Der FI im drei Jahre alten Haus fliegt ständig: Guten Morgen liebe Fachleute, ich denke ich habe ein Problem in unserem drei Jahre alten Haus. Das Haus wurde neu vermietet, der alte Mieter ist...
  3. FI vor USV

    FI vor USV: Hallo miteinander, Ich plane evtl eine USV als "Notsrom" in einer Baustromverteilung einzusetzen. In meinem Fall ist es ausreichend wenn diese...
  4. Aquarium absichern FI oder Ls?

    Aquarium absichern FI oder Ls?: Hi zusammen, Aktuelle Situation: mein Aquarium nutzt eine Steckdose wechle im Stromkreis des Esszimmers installiert ist.. B16 Automat und dann...
  5. 12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung?

    12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung?: Wir haben für unsere Eigentümergemeinschaft ein Elektroangebot erhalten, welches 96 Stück Hager ADS916D FI-Schalter zum Installationspreis von...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden