P
Pumukel
- Beiträge
- 23.577
Klassische Nullung ist in Altanlagen durchaus noch anzutreffen . Auch wenn da einige Steckdosen durchaus auch 3 Adrig angefahren wurden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wenn eine einkopplung, egal welcher Art, auf dem Schutzleiter ist, dann ist was faul!
Und zwar ist er dann eindeutig nicht mit der Erdung und dem PEN verbunden.
Wenn er aber trotzdem noch gemeinsam mit anderen Schutzkontakten zusanhängt, ist er noch viel gefährlicher, da jeder Fehler an einem Gerät, dann auch auf allen anderen Gehäusen liegt.
@Bomber117 du hörst jetzt bitte auf an deiner E-Anlage rumzufummeln und wartest bis der Elektriker da ist.
Und nein, du kannst nichts zun außer zu warten.
Das ist mir schon klar, aber in allen dieser Dosen die ich vorher hatte war diese schwarze Pappe drinnen.selbst wenn die Wagoklemmen schutzisoliert wären, (eine Angabe diesbezüglich ist mir nicht bekannt) sind die Adern nur basisisoliert!
Deshalb wurde in den alten Blechdosen eine Hartpapier Hülle eingelegt. Wenn diese fehlt muß hier etwas vergleichbares oder besseres eingebracht werden.
Die Isolierpappe in der Blechdose fehlt immer noch..
Ich weiß nicht, wo du das siehst. Der Rand war nie mit Isolierpappe verkleidet und da die Wandung etwas zurückspringt, kannst du das aus dem Blickwinkel gar nicht sehen.Die Isolierpappe in der Blechdose fehlt immer noch..
-- und die Wagos Schutzisoliert.Die Dose ist geerdet