A
Antuntun
- Beiträge
- 2
Hallo hatte gestern ein Problem mit meinm FI gehabt, und ich kann mir das nicht erlären wieso der Fehler so aufgetreten ist.
Und zwar habe 2 Unterverteilungen
1x Keller mit 2 FI´s
1 x EG mit 2 FI´s
als ich im Keller die Flex angeschmissen habe löste es einen FI im Erdgeschoss aus.
Als ich dann im Ergeschoss die Bohrmaschiene anmachte löste wieder der gleiche FI aus aber das Komische an der Sache ist das diese Steckdose eigendlich am anderem FI in der EG UV dran hängt
so gesehen hat die Keller UV und der andere FI in der EG UV nix mit dem FI zu tun der auslöst !
kann mir einer dieses Phänomen erkären ?
den Fehler habe ich zwar gefunden aber es Interessiert mich trotzdem!
Stecken grade im großen Umbau
Der Fehler lag in der Küche , alle Phasen haben Wago Klemmen drauf N & PE nicht bei einer Leitung hatten N & PE kontakt. Diese Steckdose war an dem FI angeschlossen der immer auslöste.
gibts da eine Plausible Erklärung ?
lg
Und zwar habe 2 Unterverteilungen
1x Keller mit 2 FI´s
1 x EG mit 2 FI´s
als ich im Keller die Flex angeschmissen habe löste es einen FI im Erdgeschoss aus.
Als ich dann im Ergeschoss die Bohrmaschiene anmachte löste wieder der gleiche FI aus aber das Komische an der Sache ist das diese Steckdose eigendlich am anderem FI in der EG UV dran hängt
so gesehen hat die Keller UV und der andere FI in der EG UV nix mit dem FI zu tun der auslöst !
kann mir einer dieses Phänomen erkären ?
den Fehler habe ich zwar gefunden aber es Interessiert mich trotzdem!
Stecken grade im großen Umbau
Der Fehler lag in der Küche , alle Phasen haben Wago Klemmen drauf N & PE nicht bei einer Leitung hatten N & PE kontakt. Diese Steckdose war an dem FI angeschlossen der immer auslöste.
gibts da eine Plausible Erklärung ?
lg