Diskutiere FI-Auslösung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Ich werde am Sonntag gerufen: FI-Schalter gefallen. Erst mal der übliche Ratschlag: Alles aus; einzeln einschalten usw.. Anlage läuft wieder....

  1. #1 werner_1, 07.11.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.281
    Zustimmungen:
    1.345
    Ich werde am Sonntag gerufen: FI-Schalter gefallen. Erst mal der übliche Ratschlag: Alles aus; einzeln einschalten usw.. Anlage läuft wieder.

    Nach einigen Tagen kommt die Aussage, dass der FI mmer wieder fällt; auch z.B. nachts, wenn alle schlafen.
    Ich fahre hin, öffne die Verteilung und sehe sofort eine lose N-Verbindung vor dem FI. Fehler beseitigt; Anlage durchgemessen; alles OK.

    Seitdem ist Ruhe.
    Hat jemand eine logische Erklärung (keine Vermutung)? Netzform ist TT.
     
  2. Anzeige

  3. #2 leerbua, 07.11.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.855
    Zustimmungen:
    807
    ääh nöö
    :oops: Glaskugel putt?
     
  4. #3 Octavian1977, 08.11.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Der Strom wird sich wohl einen Anderen Weg gesucht und gefunden haben als über den defekten N.
    Vielleicht ein zusätzlicher Fehler?
    noch eine hochohmige PE N Verbindung nach dem FI?
     
Thema:

FI-Auslösung

Die Seite wird geladen...

FI-Auslösung - Ähnliche Themen

  1. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage

    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  2. Brandschutzschalter zum auslösen bringen.

    Brandschutzschalter zum auslösen bringen.: Hallo Leute, bin nicht neu hier, brauche auch nicht wirklich Hilfe, wäre aber über Eure Meinung dankbar. Habe mir paar Kombi FI./LLS./...
  3. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung

    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  4. Fi nachrüsten Material ?

    Fi nachrüsten Material ?: Guten Tag Ich möchte einen Fi nachrüsten. In der Theorie kein Problem und elektrotechnisch auch nicht aber bei mir hapert es leider an der...
  5. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)

    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden