Hat der Drehmoment mit der Phasenverschiebung zutun? und wofür ist der nun bei der Installation wichtig?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
T.Paul schrieb:Jäger84 schrieb:Kennt jemand ein Günstiges Prüfgerät?
Die Ausbildung allein reicht nicht aus um Elektrofachkraft zu werden, zu sein und schon gar nicht zu bleiben - Denn dazu ist eine stetige Fortbildung sowie Anwendung in der Praxis notwendig!
Zum Thema Kenntnis der einschlägigen Normen kann man gerne auf dein aufwendig langes Beantworten zur Frage der Auswahl deines FI verweisen - Viel geschreibsel, wenig konkrete Information, dafür fehlt der wichtigste Kern: Was ist eigentlich gefordert und wo steht das? Gut, aufgrund der fehlenden Netzform hattest Du nie eine Chance, aber kannst Du mir eine dazugehörige Norm benennen? Ich glaube nicht ...
T.Paul schrieb:Unvollständig, Ungenau und partiell falsch. Im Fall von Räumen mit Dusche oder Wanne ist es nicht mal die richtige Norm - Das wäre die DIN VDE 0100-701, die hier auf die anderen Normen noch einen drauf setzt ...
Muss diese Steckdose per RCD abgesichert sein?
1.) Eine Schukosteckdose im Schaltschrank in einem abgeschlossenen elektrischen Betriebsraum.
2.) Eine CEE 63A-Steckdose im Keller eines MFH, Netzform TT.
3.) Eine CEE 32A-Steckdose in einem Büro im 4. OG, Netzform TN.
4.) Eine Steckdose 1x16A an einer Maschine zur Versorgung eines Laufbandes in Hersteller-eigener Ausführung.
T.Paul schrieb:Wenn Du z.B. alle Stromkreise mit Beleuchtung auf einen FI knallst ist das ganz und gar entgegen dem Sinn der Aufteilung - Selber nachdenken würde ich mal vorschlagen.
Jäger84 schrieb:Zu 1.) Betrieblich? Nicht vom Laien zugänglich? NEIN!
Zu 2.) NEIN
Zu 3.) TN-was? NEIN! TN-S TN-CS, TT! Falls Ja, dann nur im außenbereich?
Zu 4.) Vom Laien zugänglich? Ja? dann Ja.
T.Paul schrieb:Du brauchst eine Elektrofachkraft vor Ort, mit der Du die gewünschten und die notwendigen Änderungen planst, Eigenleistung absprichst und vereinbarst und Die alle Dir nicht möglichen Arbeiten durchführt, die Prüfung vornimmt und die Anlage nach Umbau wieder in betrieb setzt!
DU BIST KEINE ELEKTROFACHKRAFT !!!
Da kann sich dein Ego noch so sehr beschweren, das ist eine Tatsache!
T.Paul schrieb:Du weißt schon, wie ein Fehlerstromschutzschalter funktioniert, oder?
Wenn ich Dich Gummibärchen zählen lasse und du wirfst 20 in eine Box, und dann geben ich Dir eine Box mit 5 zurück und behaupte, dass wären die, die Du in die Box geworfen hast - Bist Du dann verwirrt?
Natürlich müssen nicht nur die Außenleiter, sondern auch die Neutralleiter den jeweiligen RCDs zugeordnet werden!
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen,T.Paul schrieb:
A. u.O. schrieb:Nachschlagen bringt nichts, ich selber wäre eher für "schliessen"!