Bei den Infos wo ich bis jetzt hier lese würde ich jetzt auch sagen da muss eine Fachkraft mit den Messgeräte dran. Ich vermute der Fehlerstrom fließt evtl. über den Boden ab und dieser Fehler wird man vermutlich nur mit Messgeräte finden, die sehr teuer sind. Wen ich diesen Fehler jetzt suchen müsste würde ich diesen nur mit einen zweipoligen Spannungsprüfer und einen Multimeter vermutlich auch nicht finden. Ich hätte dann Messgeräte die ein vielfaches teuerer sind als das Multimeter und den Spannungsprüfer dabei. Das VDE 0100 Messgeräte für die Prüfung danach ist schon um einiges teuerer.
Ich habe selber schon FI-Fehler gesucht wo ich ohne die Messtechnik nie gefunden hätte. In diesen Fall hier ist noch gar nicht bekannt über was der Fehlerstrom fließt, weil wen ich das hier lese fließt er ja mal nicht über PE. Dadurch das auch noch unbekannt ist über was der Strom abfließt wird die Sache auch nicht leichter und die Messgeräte somit noch wichtiger.
Wen man die Fachkraft rufen würde, wäre es nicht schlecht davor einige Infos bereit zustellen. Seit welchen Zeitpunkt ist dieser Fehler vorhanden. Was wurde in der Wohnung gemacht zum Zeitpunkt wo der FI das erste mal ausgelöst hat. Was wurde kurz davor in der Wohnung umgebaut und wurden Löcher gebohrt, wen ja wo. Die Stellen wo gebohrt wurde sollten frei zugängig sein so dass die Fachkraft dran kommt ohne noch groß Freiräumen zu müssen. Warum das ganze, ganz einfach diese Info helfen der Fachkraft evtl. den Fehler mit der Messtechnik schneller zu finden. Wen die Fachkraft dafür weniger Zeit brauch heißt das für den Kunde auch dass es sich im Preis bemerkbar macht.
@ Pumukel
Ob hier ein Riso Messgerät reicht bin ich mir noch nicht so sicher. Wen ich die Infos oben richtig lese hat er da kein Riso fehler gegen PE sondern gegen irgend etwas anderes. Er hatte oben ja geschrieben er hatte N und PE abgelegt und nur auf L Spannung und der FI hat ausgelöst.
Ich habe selber schon FI-Fehler gesucht wo ich ohne die Messtechnik nie gefunden hätte. In diesen Fall hier ist noch gar nicht bekannt über was der Fehlerstrom fließt, weil wen ich das hier lese fließt er ja mal nicht über PE. Dadurch das auch noch unbekannt ist über was der Strom abfließt wird die Sache auch nicht leichter und die Messgeräte somit noch wichtiger.
Wen man die Fachkraft rufen würde, wäre es nicht schlecht davor einige Infos bereit zustellen. Seit welchen Zeitpunkt ist dieser Fehler vorhanden. Was wurde in der Wohnung gemacht zum Zeitpunkt wo der FI das erste mal ausgelöst hat. Was wurde kurz davor in der Wohnung umgebaut und wurden Löcher gebohrt, wen ja wo. Die Stellen wo gebohrt wurde sollten frei zugängig sein so dass die Fachkraft dran kommt ohne noch groß Freiräumen zu müssen. Warum das ganze, ganz einfach diese Info helfen der Fachkraft evtl. den Fehler mit der Messtechnik schneller zu finden. Wen die Fachkraft dafür weniger Zeit brauch heißt das für den Kunde auch dass es sich im Preis bemerkbar macht.
@ Pumukel
Ob hier ein Riso Messgerät reicht bin ich mir noch nicht so sicher. Wen ich die Infos oben richtig lese hat er da kein Riso fehler gegen PE sondern gegen irgend etwas anderes. Er hatte oben ja geschrieben er hatte N und PE abgelegt und nur auf L Spannung und der FI hat ausgelöst.