FI fliegt nur bei bestimmten Nullleitern!

Diskutiere FI fliegt nur bei bestimmten Nullleitern! im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; ich habe in meinem Haus einen Elektromotor für einen Rolladen installiert. Das fünfadrige Kabel dafür wurde schon vor 20 Jahren gelegt. Das Ende...

  1. #1 2penman, 24.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ich habe in meinem Haus einen Elektromotor für einen Rolladen installiert. Das fünfadrige Kabel dafür wurde schon vor 20 Jahren gelegt. Das Ende des Kabels unter der Decke hatte allerdings keinen Strom auf der Phase! Ich habe dann festgestellt, dass nur der Null- und der Schutzleiter im Sicherungskasten geerdet sind und die 3 Phasen nicht angeschlossen waren. Kein Problem dachte ich und habe eine der Phasen an eine Sicherung angeschlossen.
    Allerdings hat der FI beim Einschalten des Motors ausgelöst! Den Motor hatte ich schon vorher ohne Probleme an einer anderen Stromquelle getestet!
    Ich habe dann den Nullleiter des Motors mal an 2 andere Stromquellen angeschlossen un die Phase unter der Decke beibehalten. Der FI flog ebenfalls raus, obwohl andere Verbraucher an diesen Quellen keine Probleme gemacht haben. Nur bei der dritten Quelle hat es dann funktioniert. Der FI blieb drin. Die Stromzufuhr konnte ich über den FI unterbrechen (also es hat nicht daran gelegen, dass die Quelle nicht über den FI abgesichert war).
    Es kann eigentlich auch nicht am Motor liegen, weil er an anderen Quellen funktioniert. Auch eine an das Deckkabel angeschlossene Lampe löst den FI aus.
    Hat jemand einen Rat?
    Danke
    2penman
     
  2. Asko

    Asko

    Dabei seit:
    07.07.2019
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    60
    Kannst du Fotos davon machen?
     
  3. #3 Pumukel, 24.07.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.495
    Zustimmungen:
    2.730
    Die L und der N müssen über den gleichen FI laufen !
     
    Elektro-Blitz gefällt das.
  4. #4 2penman, 24.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ich sehe nur einen FI!
    Auf dem Bild Kabel Rolladen sieht 2 schwarze und 1 braunes Kabel im Vordergrund. Die 3 Kabel waren nicht angeschlossen (das braune Kabel wurde dann von mir an eine Sicherung angeschlossen). Das blaue und das gelbgrüne Kabel lässt sich nicht verfolgen (beide haben aber Durchgang zur Erde).
    Vielen DAnk
     

    Anhänge:

  5. #5 Pumukel, 24.07.2021
    Zuletzt bearbeitet: 24.07.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.495
    Zustimmungen:
    2.730
    Da sind aber sehr deutlich mehrere N schienen und auch mehre PE schienen selbst auf deinen Bildern zu sehen !
    Und die N sowie die PE ader lassen sich mit etwas Mühe verfolgen ! Noch etwas die Beschaltung des 25 A fi da ist schon etwas sehr komisch ! und wenn du da die L des Rollos auf die Sicherungen rechts vom FI geklemmt hast wundert mich es nicht wenn der FI auslöst !
     
  6. #6 2penman, 24.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ja, ich habe den L des Rollos ganz außen auf die Sicherung geklemmt! Scheint nicht so optimal zu sein.
    Ok, was ist zu tun?
    N und PE verfolgen und dann? Wo soll ich mein L dann hinklemmen?
    Vielen DAnk
     
  7. #7 Pumukel, 24.07.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.495
    Zustimmungen:
    2.730
    Verfolge den Neutralleiter und mach da vernünftige Bilder . Dazu gehört auch eine Vollständige Übersicht des Verteilerfeldes !
     
  8. #8 2penman, 24.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ok. Dank. Habe ich verstanden. Sorry, hier noch ein Bild. Damit ist die Verteilerübersicht fast vollständig.
    Falls das N auf der oberste Schiene liegt (siehe Bild von der obersten Schiene) muss uch dann auch mit meinem L an eine der Sicherungen darunter?
    Würde mich wundern, wenn das N bis oben gelegt wurde und das L so gekürzt wurde, dass man da nicht hinkommt (bin gerade bis zu der jetzigen Sicherung gekommen).
    Danke noch enmal
     

    Anhänge:

  9. #9 Pumukel, 24.07.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.495
    Zustimmungen:
    2.730
    ist schon blöd wenn man nicht das gesamte Verteilerfeld sieht ! nur eines ist klar da gibt es 2 N -Schienen !
     
  10. #10 2penman, 24.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ok. Stimmt. Lässt sich jetzt nicht ändern.
    Also gucke ich, ob mein N auf die obere Schiene geht. Richtig?
    Haben die N-Schienen nicht untereinander Kontakt? Davon bin ich ausgegangen
     
  11. #11 Pumukel, 24.07.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.495
    Zustimmungen:
    2.730
    Ich sag doch nicht umsonst mach Bilder wo man den Aufbau komplett sieht ! Hellsehen kann ich als Kobold auch nicht .
     
  12. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    6.020
    Zustimmungen:
    327
    Was machen denn die beiden Adern im Zählerfeld?

    Lutz
     
  13. #13 Octavian1977, 25.07.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    29.315
    Zustimmungen:
    1.841
    Das ist nichts zum ausprobieren, sondern zum mit Fachkenntnis ermitteln.
    Nur weil die schiene oben ist, heißt das noch lange nicht, daß die auch für die obere Sicherungsreihe zuständig ist.
    Und die Leitung wäre vor in Betriebnahme zu prüfen!!!
     
  14. #14 2penman, 25.07.2021
    Zuletzt bearbeitet: 25.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank! Potenzielle Fachexperten standen leider kurzfristig nicht zur Verfügung. Bzw war ein Elektriker vor Ort nicht in der Lage oder nicht gewillt das Kabel unter der Decke zu aktivieren. Er hat die Deckenlampe einfach an eine andere Quelle angeschlossen und das Kabel durch den halben Raum gelegt.
     
  15. #15 Pumukel, 25.07.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    15.495
    Zustimmungen:
    2.730
    Was den nun Lampe oder Motor und warum der sich weigerte die Leitung zu aktivieren kann ich bei deinem Drahtverhau von Verteilung sehr gut verstehen !
     
  16. #16 Strippe-HH, 25.07.2021
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.523
    Zustimmungen:
    465
    Der FI-Schalter ist nur für bestimmte Bereiche, da die UV vor 2007 errichtet wurde.
    Der Rollladenmotor benötigt meines Wissen nach auch keinen FI da es sich hier um einem Festanschluss handelt.
     
  17. #17 2penman, 25.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Könnte ich auch verstehen, wenn er mal in dem Sicherungskasten hinter die Kulissen geguckt hätte.
    Das Kabel unter der Decke wurde ursprünglich für ein Raffstore (also Motor) installiert. Ein Elektriker wollte es aber für eine Deckenlampe nutzen (bevor der Motor installiert wurde). Sorry, für die Verwirrung
     
  18. #18 2penman, 25.07.2021
    2penman

    2penman

    Dabei seit:
    24.07.2021
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank Strippe-HH
     
Thema:

FI fliegt nur bei bestimmten Nullleitern!

Die Seite wird geladen...

FI fliegt nur bei bestimmten Nullleitern! - Ähnliche Themen

  1. FI fliegt in bestimmten Abständen raus

    FI fliegt in bestimmten Abständen raus: Hallo, bin neu hier im Forum und habe ein Problem, was mich mittlerweile sehr nervt. Und zwar fliegt bei uns im Haus (Einfamilienhaus) seit ca....
  2. Sicherung fliegt funkensprühend raus beim Betätigen des Lichtschalters

    Sicherung fliegt funkensprühend raus beim Betätigen des Lichtschalters: Hallo, ich weiß, das Problem gab’s hier schon öfters, dennoch möchte ich mein spezielles Problem schildern. Gleich vorweg: ich werde auf keinen...
  3. Sicherung fliegt ohne ersichtlichen Grund?!

    Sicherung fliegt ohne ersichtlichen Grund?!: Hallo zusammen, gestern saß ich in meinem frisch saniertem Wintergarten und nach ca. 1 Std. war der Strom weg. Sicherung ist geflogen -...
  4. Motorschutzschalter fliegt ständig

    Motorschutzschalter fliegt ständig: Ich hatte einen 400v Poolpumpe - im Sicherungskasten war neben der Zeitschaltuhr ein Motorschutzschalter bis 4 Ampere. Die Pumpe wurde defekt und...
  5. Sicherung fliegt immer wieder raus

    Sicherung fliegt immer wieder raus: Hallo zusammen, bei mir fliegt immer wieder die Sicherung vom Keller raus. Ich habe die Vermutung, dass es eine bestimmte Pumpe ist. Kann ich die...