Stimmt, ne Bohrmaschine hat i.d.R. nen Konturenstecker. Was meinst du also mit "Gerät mit Schutzleiter"?
Bitte liefer doch einfach mal ne schlüssige Fehlerbeschreibung, so kommen wir hier nie weiter. :roll:
Mit WELCHEN Geräten löst der FI aus, mit welchen NICHT? Hält er überhaupt OHNE Last an den Stromkreisen? Wenn nein, hält er, wenn alle Abgangssicherungen ausgeschaltet sind? Was hast du sonst noch alles für Tests durchgeführt?
Die Herkunft des dritten PE wäre sicherlich auch interessant, möglicherweise ist das auch der Schlüssel zum Problem. Ich hatte ja schon was in der Richtung TN-C-Anlagenteil läuft über den FI vermutet, aber die einzige "überzählige" Ader ist der dritte PE(N). Wenn irgendwo noch Außenleiter aufgelegt wären, z.B. zu ner weiteren UV, wäre das Ganze ja noch leidlich nachvollziehbar...
Da es aber schon entsprechender Eigeninitiative mangelt, uns das Problem richtig zu schildern, möglicherweise mangels entsprechender Kenntnisse (nicht böse gemeint!), wäre der Gang zum Fachmann sicher nicht verkehrteste. Der wird sowie noch fällig, denn der FI muss auf korrekte Funktion überprüft werden (das macht NICHT die Test-Taste!).
Und da die Fingersicherheit kritisiert wurde und nicht zuletzt minderwertigste Baumarktware verwendet wurde, wäre eine Komplettsanierung der UV durchaus was, über das sich nachdenken ließe.