FI-Kurzschluß Null und Erde

Diskutiere FI-Kurzschluß Null und Erde im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, hätte nicht gedacht, dass ich mal hier mal anfragen muss :oops: . Ich habe mir bisher eingebildet, dass ein Kurzschluss zwischen...

  1. #1 steffen0815, 05.03.2006
    steffen0815

    steffen0815

    Dabei seit:
    05.03.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,
    hätte nicht gedacht, dass ich mal hier mal anfragen muss :oops: .
    Ich habe mir bisher eingebildet, dass ein Kurzschluss zwischen Null und Erde den FI-auslösen muss. Jetzt hab ich eine Installation, bei der bei einer Stichleitung, der FI bei Erde-Null Kurzschluss nur zeitweise auslöst.
    Bin mir aber sicher (soweit sowas möglich ist :wink:), dass Null und Erde stabil anliegen.

    Bitte erlöst mich von meinem Unwissen.

    Gruß Steffen
     
  2. Anzeige

  3. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Bei einem Schluss zwischen N und PE muss der FI nicht zwangsläufig auslösen.
    Erst wenn ein genügend großer Teilstrom über den PE davon geistert (meist ab 19-24mA).
     
  4. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Der FI muss nicht bei N-PE Verbindung auslösen.
    Mögliche "Ursachen" sind:
    - Kein Verbraucher im Netz eingeschaltet.
    - N-PE haben kein Bezugspotential (IT Netz) oder PE hochohmiger als N (TT Netz) und keine grossen Verbraucher.
     
  5. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Steffen,

    welchen Auslösestrom hat dein FI?

    Beim 0,5er kann der Teilstom auch bei 400 mA liegen, ohne dass er auslöst.

    Gruß Kawa :D
     
  6. #5 steffen0815, 05.03.2006
    steffen0815

    steffen0815

    Dabei seit:
    05.03.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    danke erst mal für die zahlreichen Antworten.
    Als Verbraucher hing nur ein Lüfter dran ich denk mal um die 30W!?
    Stutzig machte mich nur, das er 3 mal auf Anhieb auslöste und dann überhaupt nicht mehr.
    Die Kennwerte des FI, hab ich z.Z. nicht greifbar ich denke aber 30mA. Naja ich werde wohl mal direkt gg. Phase testen müssen. War halt nur über die Unregelmäßigkeit erstaunt.
     
  7. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    318
    Zustimmungen:
    0
    Na denn wird der Strom wohl grenzwertig sein und denn ist es Lotto ob der Fi kommt. Passt ja zur geringen Lüfterleistung. Kannst ja ma nen größeren Verbraucher anschließen. :wink:
     
  8. #7 matthias, 06.03.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    bei 30W ergebe sich bei 230V ein Strom von aufgerundet 8mA!!!
     
  9. #8 Drehstromasynchronmotor, 06.03.2006
    Drehstromasynchronmotor

    Drehstromasynchronmotor

    Dabei seit:
    06.07.2005
    Beiträge:
    173
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Hat er dreimal ausgelöst als der Lüfter vorher noch aus und somit kalt war? Dann könnte sich beim Erwärmen der Widerstand erhöht haben, wodurch er nicht mehr auslöste.
    Bei 30 Watt und 230 Volt fließt nach I=P/U ein Strom von 130 mA.
     
  10. #9 Hemapri, 06.03.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.881
    Zustimmungen:
    7
    Nochmal ganz von vorn. Was verstehst du unter Null und Erde? Ein Nullleiter (PEN) ist die Erde! Wenn du einen Nullleiter an einen FI legst, dann hast du am anderen Ende nur noch einen Neutralleiter und die Schutzfunktion ist weg. Ein Nullleiter hat Erdpotenzial. Wo willst du was kurzschließen?
    Du meinst aber sicherlich eine Verbindung zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE). In diesem Fall löst ein FI nur dann aus, wenn der N-PE-Schluß nach dem FI liegt und ein Fehlerstrom entsprechender Größe auch über den PE am FI vorbeifließt. Im TN-C-Netz fließt der Strom über den PE gar nicht über Erde, in einem TT-Netz schon, wobei hier wieder durch einen höheren Erdungswiderstand der Fehlerstrom auf den PE vieleicht nicht hoch genug ist.

    MfG
     
Thema:

FI-Kurzschluß Null und Erde

Die Seite wird geladen...

FI-Kurzschluß Null und Erde - Ähnliche Themen

  1. 25A Fi mit 2xB16?

    25A Fi mit 2xB16?: Hi, bitte spart euch direkt fragen oder "kluge Kommentare" zum Thema, beantwortet bitte bitte einfach die Frage. Ich bin letztens über eine kleine...
  2. FI in Schaltschrankzuleitung

    FI in Schaltschrankzuleitung: Hallo, folgendes Problem: Auf meiner Biogasanlage wurde 2016 der Schaltschrank getauscht. Beim alten Schaltschrank war nur 1 FI in der Zuleitung...
  3. DDR Standbohrmaschine löst FI aus.

    DDR Standbohrmaschine löst FI aus.: Hallo liebes Forum, habe mir für meine Werkstatt eine alte DDR Standbohrmaschine zugelegt. Voller Vorfreude wollte ich sie nun in die 400V 16A...
  4. Fi und sicherging haut es raus

    Fi und sicherging haut es raus: Hallo, Ich hab alle Geräte ausgeschaltet ausgesteckt Lampen abgehängt, und immer noch haut es alles die Sicherung im Bad raus..plus fi
  5. FI auslöser

    FI auslöser: Hallo ich hab mal ne frage. Ich habe in der Wohnung ein TNCS System habe den PEN aufgetrennt vor dem Zähler. Jetzt wollte ich mal fragen. Muss der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden