Hallo,
ich habe mir eine Eigentumswohung gekauft und richte diese gerade her. Gleich zu anfang habe ich die Elektroinstallation gecheckt. Leitungen und Sicherung alles ausreichend vorhanden, "nur" der FI-Test ist fehlgeschlagen (Nulleiter an Schutzleiter -> keine FI Reaktion). Habe dies auch direkt im Sicherungskasten geprüft, mit dem selben negativen Erfolg, womit ich einen Fehler in der Verkabelung ausschließen kann.
Da ich dachte der FI sei defekt habe ich diesen auch ausgetausch, aber auch der neue löst nicht aus (bei Null- auf Schutzleiter).
Woran könnte das nun liegen. Zuwenig Potentail an der Erde?
Bei Meßungen sind überall die korrekten Werte. Also eine Phase auf Schutzleiter = 230V, also ist der Schutzleiter voll geerdet (in der gesamten Installation korrekt).
Was würdet Ihr mir hier raten oder wie und was würdet Ihr selbst als nächste Prüfen.
Wenn alle Stricke reißen, dann werde ich den Nulleiter vor dem FI auf die Schutzleiterschiene verlängern und von dort wieder in den FI (N) gehen. Somit dürfte die gleiche Sicherheit bestehen.
(Brücke Nulleiter vor FI auf nach FI --> FI löst aus).
Nur würde ich doch gerne alles getrennt halten und wissen woran dies liegen kann.
Danke für Antworten.
Grüße
Markus
ich habe mir eine Eigentumswohung gekauft und richte diese gerade her. Gleich zu anfang habe ich die Elektroinstallation gecheckt. Leitungen und Sicherung alles ausreichend vorhanden, "nur" der FI-Test ist fehlgeschlagen (Nulleiter an Schutzleiter -> keine FI Reaktion). Habe dies auch direkt im Sicherungskasten geprüft, mit dem selben negativen Erfolg, womit ich einen Fehler in der Verkabelung ausschließen kann.
Da ich dachte der FI sei defekt habe ich diesen auch ausgetausch, aber auch der neue löst nicht aus (bei Null- auf Schutzleiter).
Woran könnte das nun liegen. Zuwenig Potentail an der Erde?
Bei Meßungen sind überall die korrekten Werte. Also eine Phase auf Schutzleiter = 230V, also ist der Schutzleiter voll geerdet (in der gesamten Installation korrekt).
Was würdet Ihr mir hier raten oder wie und was würdet Ihr selbst als nächste Prüfen.
Wenn alle Stricke reißen, dann werde ich den Nulleiter vor dem FI auf die Schutzleiterschiene verlängern und von dort wieder in den FI (N) gehen. Somit dürfte die gleiche Sicherheit bestehen.
(Brücke Nulleiter vor FI auf nach FI --> FI löst aus).
Nur würde ich doch gerne alles getrennt halten und wissen woran dies liegen kann.
Danke für Antworten.
Grüße
Markus