FI -> LS kurzschlussfestigkeit

Diskutiere FI -> LS kurzschlussfestigkeit im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo, wenn in einer UV ein FI mit 10kA und nachgeschaltet ein Leitungsschutzschalter mit 15kA verbaut sind, ist das passnd? (diese...

  1. #1 imarcus, 12.12.2012
    imarcus

    imarcus

    Dabei seit:
    25.10.2012
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    hallo,

    wenn in einer UV ein FI mit 10kA und nachgeschaltet ein Leitungsschutzschalter mit 15kA verbaut sind, ist das passnd? (diese konstellation entsteht z.b. bei berechnung eines leitungsnetzes mit simaris)

    ich komme momentan einfach nicht auf die erklärung, warum FI mit 10 kA genügen soll. :?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: FI -> LS kurzschlussfestigkeit. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.012
    Zustimmungen:
    331
    Vielleicht weil der FI nur Fehler gegen Erde abschaltet(mit 230V gerechnet), der LS aber auch Phasenschlüsse beherschen muss (400V)?
     
  4. #3 imarcus, 12.12.2012
    imarcus

    imarcus

    Dabei seit:
    25.10.2012
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    die kurzschlussfestigkeit eines fehlerstromschutzschalter ist von der vorsicherung abhängig.
    es ist nicht die primäre aufgabe des FI den kurzschlussschutz zu gewährleisten.
     
Thema:

FI -> LS kurzschlussfestigkeit

Die Seite wird geladen...

FI -> LS kurzschlussfestigkeit - Ähnliche Themen

  1. Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD)

    Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD): Hallo, habe eine kleine Frage zum Brandschutzschalter (AFDD). Ist das 1 zu 1 Tauschen eines vorhandenen LS-Schalter durch einen...
  2. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  3. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung

    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  4. FI für Stromgenerator

    FI für Stromgenerator: Macht es Sinn, den 230V Ausgang eines Stromgenerators durch einen Personenschutz-Adapter abzusichern, und zwar einmal zum Anschluss von el....
  5. Frage zu FI Schalter

    Frage zu FI Schalter: Hallo zusammen, bei meiner Partnerin im Haus hatte vor einiger Zeit ein Lichtschalter geschmort. Der FI Schalter (40/0.5A) hat reagiert und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden