S
Snoopy01
- Beiträge
- 9
Hallo liebe Forum Gemeinde,
ich nehme gerade einen Unterverteiler nach einer Renovation wieder in Betrieb und habe ein komisches phänomen mit zwei RCBOs bei der Erdschlussstrommessung.
Kurz zu meiner Installation:
Ich habe 6 Stromkreise, welche jeweils einzelln durch einen Siemens FI/LS (30mA / B16 / 5SV1316-6KK16) Schalter abgesichert sind. Zuleitung der RCBO ist über eine Stromschiene auf die 3 Phasen verteilt.
Die Messung erfolgt mit einem Fluke 1654B und wurde i.d.R. im "Auto"-Modus durchgeführt.
Jetzt zu meinem Problem:
Prüfe ich Stromkreis 1 wird zunächst der theoertische Kurzschlusstrom über N gemessen (PSC Ik), anschliessen über den PE (PEFC Ik). Als nächstes wird dann der Auslösestrom und die Auslösezeit des FIs gemessen. Zum Schluss werden dann noch die Isolationsmessungen durchgeführt.
Das Funktioniert auch alles und die Werte liegen alle im grünen Bereich.
Mache ich das gleiche jetzt am Automaten 2 oder Automaten 3 löst dieser bei der Erdschlussstrommessung aus.
Ok, vielleicht gibt es ja wirklich ein Fehler, also habe ich den Stromkreis 2 an den Automaten 1 angeschlossen und siehe da, alle Messwerte wieder im grünen Bereich, das gleiche habe ich auch mit Stromkreis 3 an Automaten1 versucht. wieder alles im grünen Bereich. Wenn ich jetzt Stromkreis 1 (der, der vorher gut war) an Automaten 2 anschliesse, löst dieser wieder an der selben Stelle aus.
Mir kommen also die Gedanken auf, dass die beiden Automaten 2 und 3 nicht 100% Funktionsfähig sind oder übersehe ich da etwas?
Die Automaten 4, 5 und 6 funktionieren auch alle einwandfrei. Eine Einzellprüfung des FI´s funktioniert an den beiden "defekten" Automaten, jedoch die Erdstrommessung lässt die Automaten auslösen.
Hatte evtl. schonmal jemand das gleiche Problem?
Mich wundert halt, dass von 6 Schaltern schon 2 defekt sein sollten!?
Danke schonmal für eure Tipps.
ich nehme gerade einen Unterverteiler nach einer Renovation wieder in Betrieb und habe ein komisches phänomen mit zwei RCBOs bei der Erdschlussstrommessung.
Kurz zu meiner Installation:
Ich habe 6 Stromkreise, welche jeweils einzelln durch einen Siemens FI/LS (30mA / B16 / 5SV1316-6KK16) Schalter abgesichert sind. Zuleitung der RCBO ist über eine Stromschiene auf die 3 Phasen verteilt.
Die Messung erfolgt mit einem Fluke 1654B und wurde i.d.R. im "Auto"-Modus durchgeführt.
Jetzt zu meinem Problem:
Prüfe ich Stromkreis 1 wird zunächst der theoertische Kurzschlusstrom über N gemessen (PSC Ik), anschliessen über den PE (PEFC Ik). Als nächstes wird dann der Auslösestrom und die Auslösezeit des FIs gemessen. Zum Schluss werden dann noch die Isolationsmessungen durchgeführt.
Das Funktioniert auch alles und die Werte liegen alle im grünen Bereich.
Mache ich das gleiche jetzt am Automaten 2 oder Automaten 3 löst dieser bei der Erdschlussstrommessung aus.
Ok, vielleicht gibt es ja wirklich ein Fehler, also habe ich den Stromkreis 2 an den Automaten 1 angeschlossen und siehe da, alle Messwerte wieder im grünen Bereich, das gleiche habe ich auch mit Stromkreis 3 an Automaten1 versucht. wieder alles im grünen Bereich. Wenn ich jetzt Stromkreis 1 (der, der vorher gut war) an Automaten 2 anschliesse, löst dieser wieder an der selben Stelle aus.
Mir kommen also die Gedanken auf, dass die beiden Automaten 2 und 3 nicht 100% Funktionsfähig sind oder übersehe ich da etwas?
Die Automaten 4, 5 und 6 funktionieren auch alle einwandfrei. Eine Einzellprüfung des FI´s funktioniert an den beiden "defekten" Automaten, jedoch die Erdstrommessung lässt die Automaten auslösen.
Hatte evtl. schonmal jemand das gleiche Problem?
Mich wundert halt, dass von 6 Schaltern schon 2 defekt sein sollten!?
Danke schonmal für eure Tipps.