FI mit Auftrennung von PEN

Diskutiere FI mit Auftrennung von PEN im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo,ich habe ein techn. Problem. Der Energieversorger bietet als Zuleitung einer Wohnung 3-Phasen und einen PEN an (gr/ge). Ich würde denken...

  1. #1 samson69, 01.07.2006
    samson69

    samson69

    Dabei seit:
    01.07.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,ich habe ein techn. Problem.
    Der Energieversorger bietet als Zuleitung einer Wohnung 3-Phasen und einen PEN an (gr/ge). Ich würde denken ein TN-C Netz. Ich habe in der Wohnungsverteilung einen FI (30mA) für alles gesetzt. Durchgeleitet die Phasen und ein "N", welcher vom PEN abgegriffen wurde. Der PEN liegt auf der PE-Schiene der Verteilung. Der vom FI abgehende "N" wurde auf eine separate N-Schiene gelegt und ab dort wurde alles mit N und PE seperat verkabelt. Ich habe also jetzt ein TN-C-S netz gebaut.Der FI funktioniert auch bei Schluss zwischen einem Leiter und dem PE. (Ausschaltzeit ist ok )Jetzt mein Problem: meines Wissens muss ein FI auch bei Berührung von N mit PE abschalten, oder war das nicht so? Tut er aber nicht (logischerweise,ist ja im Prinzip das selbe Potential). Muss ich hier noch eine Erdungsmassnahme vornehmen? Bitte um Hilfe.
    samson69
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: FI mit Auftrennung von PEN. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    PEN FI Funktion

    Hallo ,

    und erstmal Willkommen im Forum !

    Nein - das muss er nicht.

    Sollten andere Verbraucher im "örtlichen Stromnetz" angeschlossen sein, kann es durchaus sein, nicht aber als "Pauschalierungsaussage" !


    Gruß,
    Gretel

    PS: Bin ich froh dass diese arroganten Argentinier ausgeschieden sind ! :)
     
  4. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Das ist, so wie sich das liest, völlig ok so.
    Auch wenn N und PE sich berühren, benötigt der FI 15-30mA, die über den PE dahinvagabundieren um auszulösen.

    Also einen größeren Verbraucher in den Stromkreis hängen, und der Teilstrom über den PE sollte groß genug werden, um den FI auslösen zu lassen.

    PS: Unser Großhändler hatte auf seinem Sommerfest gestern ein Plasma-Display aufgestellt... so ist mir das nichtmal da entgangen ;)
     
  5. #4 samson69, 01.07.2006
    samson69

    samson69

    Dabei seit:
    01.07.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnellen Antworten. Ich hatte mir das mit dem Verbraucher ->Stromfluss schon gedacht, aber eine Bestätigung hilft immer mehr.





    PS: Mir geht der Fußballrummel langsam auf den Kranz, sorry! In jeder Werbung->Fußball ! Es fehlte noch das es z.B. Fußball Kondome gibt.
     
Thema:

FI mit Auftrennung von PEN

Die Seite wird geladen...

FI mit Auftrennung von PEN - Ähnliche Themen

  1. Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter

    Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter: Hallo liebe Kollegen, ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an...
  2. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  3. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung

    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  4. FI für Stromgenerator

    FI für Stromgenerator: Macht es Sinn, den 230V Ausgang eines Stromgenerators durch einen Personenschutz-Adapter abzusichern, und zwar einmal zum Anschluss von el....
  5. Frage zu FI Schalter

    Frage zu FI Schalter: Hallo zusammen, bei meiner Partnerin im Haus hatte vor einiger Zeit ein Lichtschalter geschmort. Der FI Schalter (40/0.5A) hat reagiert und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden