FI nachrüsten

Diskutiere FI nachrüsten im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ihr Experten, ich habe schon etwas hier im Forum gestöbert und bin mir aber bezüglich meines Problems nicht so ganz sicher. Insofern...

  1. Holger

    Holger

    Dabei seit:
    17.10.2005
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Ihr Experten,

    ich habe schon etwas hier im Forum gestöbert und bin mir aber bezüglich meines Problems nicht so ganz sicher. Insofern hoffe ich, dass Ihr einem Newbie wie mir helfen könnt.

    Also: Ich werde demnächst in unserem frisch erworbenem Haus von 1976 ein neues Badezimmer einbauen. Nun ist in dem ganzen Verteilerkasten kein FI-Schalter zu sehen. Da der Umzug noch vor der Renovierung des Badezimmers ansteht und ich eh noch einige Kabel vor Einzug hochziehen muß meine Fragen:
    1. Kann der FI-Schalter in jedem Fall einfach vor die Sicherungen gehängt werden oder muß sichergestellt sein, dass Nullleiter und Erdung getrennt sind?
    2. Ist es überhaupt vorstellbar, dass 1976 noch Erdung und Nullleiter zusammen gelegt wurden?
    3. Sollte ich schon mal sicherheitshalber ein Erdungskabel hochziehen, falls die Badewanne noch nicht geerdet sein sollten?

    Viele Grüße
    Holger
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Baderaum , Duschraum installieren

    Hallo Holger, erstmal Willkommen im Forum !

    1. Nein, bei Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters mit Fehlerbemessungsstrom kleiner gleich 30mA sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) separat nötig.
    2. Ja - das ist gut möglich.
    3. Informationen über einen sogenannten zusätzlichen, örtlichen Potentialausgleich sowie die Installationszonen in Räumen mit Badewanne und Dusche erfährt man unter :
    http://eltechnik.50webs.com/0100-701_e.htm

    Gruß,
    Gretel
     
  3. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    N und PE müssen getrennt sein. Ohne diese Trennung wird der FI nicht richtig funtkionieren.

    Eigentlich war das zu diesem Zeitpunkt schon verboten (zumindest in den alten Bundesländern). Vorstellbar ist das aber leider trotzdem. Es besteht auch die möglichkeit, das ein Fehler vorhanden ist, oder irgendwas nicht fachmännisch repariert wurde...

    Das kannst du machen, ist aber seit kurzem nicht mehr Vorschrift.
     
  4. Holger

    Holger

    Dabei seit:
    17.10.2005
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten! Dann werde ich mal den Strom ausstellen und mal messen ob dort ein Kontakt besteht...

    Viele Grüße
    Holger
     
  5. #5 steboes, 18.10.2005
    steboes

    steboes

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    1.293
    Zustimmungen:
    0
    übrigens zum 100000 mal es heißt nicht nulleiter sondern NEUTRALLEITER!!! es sei denn du redest von klassischer nullung, aber dann kannst du schlecht sagen erdung UND nulleiter, das wiederspricht sich!!!

    bei klassischer nullung verliert der fi seinen nutzen, weil wenn der strom im fehlerfall nich "außen rum" fließt sondern trotzdem DURCH den fi dann merkt der NISCHT!!!


    aber wenn du dann ne erdung hast kannst du den fi einfach reinhängen, indem du vom lss einen draht zur phasenklemme des fi ziehst und dann weiter gehst bzw. den NEUTRALLEITER von der n-schiene zum fi und dann weiter ziehst...



    aber wie gesagt, ohne separaten schutzleiter läuft da nicks, und ich rate generell zu einem elektriker; du brauchst ihn sowieso, weil die anlage dadurch total verändert wird (umstellung auf tncs) und er da verschiedenste schutzmaßnahmen prüfen muss!!!


    soweit mal hier... :)
     
  6. gelig

    gelig

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hi, also zu deiner Frage 1
    Du kannst den FI Schalter vor die Sicherungen hängen es muss aber sichergestellt sein, dass Neutralleiter und Erder vor dem FI getrennt sind.

    Wenn du nun überall im Haus noch die klassische Nullung hast (also 2 Adern in einer Steckdose als Zuleitung Blau ist dann mit dem PE Anschluss verbunden) dann bringt der FI dir halt auch keine Vorteile aber auch keine Nachteile.
    Du kannst nun nacheinander Raum für Raum abändern und 3 adrige Leitung verlegen.


    Falls andere User andere Meinungen haben einfach posten. :idea:



    MfG

    gelig
     
Thema:

FI nachrüsten

Die Seite wird geladen...

FI nachrüsten - Ähnliche Themen

  1. Kühlbox regelbares Thermostat nachrüsten

    Kühlbox regelbares Thermostat nachrüsten: Hallo und ein frohes neues Jahr an alle. Ich habe mir letztes Jahr eine Absorber Kühlbox gekauft deren Kühlleistung mittels Drehregler reguliert...
  2. 4 adr. Steigleitung mit Einzelader auf 5-adrig ab HAK nachrüsten

    4 adr. Steigleitung mit Einzelader auf 5-adrig ab HAK nachrüsten: Hallo zusammen, wir haben vor ca. 30 Jahren ein zweigeschossiges Wohnhaus gekauft. Leider Sparinstallation bei den Steigleitungen ins OG;...
  3. Kann man Etagen-Stromzähler nachrüsten?

    Kann man Etagen-Stromzähler nachrüsten?: Hallo liebe Elektriker, bei einem Gebäude hat es nur einen einzigen Stromzähler im Stromzählerkasten. Nun sollen nach Möglichkeit vier bis fünf...
  4. UV (4-adrig) mit FI nachrüsten/erneuern

    UV (4-adrig) mit FI nachrüsten/erneuern: Hallo, nach der Erneuerung unsere Zählerkastens möchte ich verstehen was ich da jetzt habe, insbesondere weil ich mit dem Bestandspart nicht mehr...
  5. Zähler nachrüsten wegen Solar

    Zähler nachrüsten wegen Solar: Ich habe mal meinen Energieversorger wegen Solar Kleinanlage gefragt. Der sagt das ich meinem Zählerschrank einen sls Schalter nachrüsten muss....