FI Problem im Keller

Diskutiere FI Problem im Keller im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, in meinem Keller löst immer schon mal der FI aus. Im Sommer öfter (1-2mal im Monat), im Winter garnicht. Ich will das...

  1. Yeppie

    Yeppie

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    in meinem Keller löst immer schon mal der FI aus. Im Sommer öfter (1-2mal im Monat), im Winter garnicht.

    Ich will das Problem jetzt beseitigen.

    Da ich nur ein Multimeter habe, möchte ich im entsprechenden Stromkreis L und N verbinden und messen, ob es einen Stromfluss nach PE gibt.
    Muss ich bei dieser Messmethode noch auf irgendetwas besonders aufpassen (außer auf meine Gesundheit)?

    Ich glaube nicht, dass ein angeschlossenes Gerät das Problem verursacht. Was für Ursachen sind Euch schon untergekommen?

    Der FI wurde schon mal durch die Klingel ausgelöst, manchmal aber auch ohne nachvollziehbaren Grund. Der Klingeltrafo koppelt vermutlich beim Abschalten eine Induktionsspannung ins Netz ein, kann mir aber nicht vorstellen, dass die allzuweit kommt.

    Gruß
    Markus
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: FI Problem im Keller. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 steboes, 10.03.2006
    steboes

    steboes

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    1.293
    Zustimmungen:
    0
    Erstmal willkommen im Forum!

    WAS willst du genau machen? Zwischen L und N nen Kurzschluss bauen oder was? :shock:
    Das mit dem Fehlerstrom lässt sich meiner meinung nach net so einfach messen...
     
  4. Yeppie

    Yeppie

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Nein, keinen Kurzschluss.

    Ich trenne erstmal L und N vom Netz.
    Dann verbinde ich L und N, damit ich einen Erdungsfehler auf beiden Leitungen erkennen kann und lege L = N auf 230V (so dass zwischen ihnen also 0V liegt) und ich dann den störenden Strom in Richtung PE suchen kann.
    (Das hab ich hier irgendwo gelesen und es erscheint mir logisch zu sein.)

    Markus
     
  5. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Markus,

    ohne Isolationsmeßgerät wirst du wahrscheinlich nichts messen können und keinen Fehler finden.

    Gruß Kawa :D
     
  6. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Also abgesehen davon dass es sehr gefährlich ist mit Netzspannung rumzuexperimentieren, werden deine Messwerte falsch sein, da du Wechselspannung benutzst und die kapazitive (Induktive) Eigenschaft der Leiter mitmisst. Deshalb hat eine Isolationsmessung immer mit Gleichspannung zu erfolgen.

    @Yeppie leih dir doch einfach ein richtiges Gerät aus

    mfg
    Alain
     
  7. Yeppie

    Yeppie

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    OK. Ihr seid also skeptisch. Wobei das mit den Strömen in irgendwelchen Netzfiltern auch zum Auslösen des Fi führen kann oder?

    Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ein FI kaput geht und ohne Grund auslöst?

    Gruß
    Markus
     
  8. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Wenn du mit Spannungsfilter die kleinen Überspannungsableiter meinst, dann eher nicht.
    Nicht wahrscheinlich.
     
  9. Yeppie

    Yeppie

    Dabei seit:
    06.03.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Mit Netzfiltern meine ich Schaffner- oder Timonta-EMV-Netzfilter, die einen Folienkondensator zwischen L und PE haben und die also auch einen Blindstrom nach PE haben.
    Die sind aber in Haushalten sicher eher selten. Ich weiss aber nicht, ob solche Kondensatoren in PC Netzteilen o.ä. sind.
    Einen Überspannungsfilter im Keller habe ich vorsorglich auch mal getauscht, weil der vielleicht auch einen Varistor nach PE hat und die ja irgendwann leitend werden sollen.

    Markus
     
Thema:

FI Problem im Keller

Die Seite wird geladen...

FI Problem im Keller - Ähnliche Themen

  1. problem

    problem: guten tag ich habe ein subwoofer der marke auna 5.1 speaker system und er bekommt mit ein mal kein strom mehr so das der tod ist wo ran kann es liegen
  2. Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter

    Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter: Hallo liebe Kollegen, ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an...
  3. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  4. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung

    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  5. FI für Stromgenerator

    FI für Stromgenerator: Macht es Sinn, den 230V Ausgang eines Stromgenerators durch einen Personenschutz-Adapter abzusichern, und zwar einmal zum Anschluss von el....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden