In den meisten Ländern ist die Netzform TT üblich.
Hierbei erhälst Du Phase und Neutralleiter.
Eine Zuführung nur von Phase und Schutzleiter ist nicht möglich.
Im TT Netz ist der Schutzleiter über einen Gebäude Erder her zu stellen, ein FI ist hier schon in den Hautpzuleitungen zwingend erforderlich um die Abschaltbedingungen ein zu halten.
Hier kommen selektive Typen 300mA zum Einsatz.
Für die Endstromkreise dann aufgeteilt auf mehrere 30mA FIs.
Bei Hager kann der aktuelle 4polige 30mA FI nicht mehr für Wechselstrom verwendet werden, da die Testfunktion mit 400V betrieben wird.
Auch im TN Netz ist der FI für alle Steckdosenstromkreise nach VDE vorgeschrieben, da die VDE oft auch eine EN Nummer hat kann ich mir nicht Vorstellen, daß in anderen Ländern kein FI 30mA für Endstromkreise gefordert wird.
Abgesehen davon macht es keinen Sinn Endstromkreise vom FI aus zu nehmen.