Unser sekundärer (Aussenbereich) Schutzschalter löst neuerdings hin und wieder (nicht IMMER) aus sobald große Verbraucher angeschaltet werden. Also z.B. der Whirlpool auf der Terasse oder die Klimaanlage welche über den gleichen FI im Dachboden angeschlossen ist. Bei allen anderen Verbrauchern bis ca. 1000 Watt max gibt es hingegen keinerlei Probleme.
Kann man irgendetwas Zwischenschalten um die Anfahrleistung bei diesen Geräten kurzzeitig zu kompensieren? Die Geräte selbst sind definitiv i.O. da wir fürs Haus den selben FI verbaut haben (beides jeweils 40A /0,03 allerdings nicht von der Gleichen Firma) und dieser bei diesen Gerätschaften dann auch nicht auslöst wenn wir sie dort betreiben.
Was kann man nun fortan unternehmen ohne den Kompletten Garten umgraben zu lassen
Einfach den FI austauschen gegen einen Neuen oder besser vielleicht gegen einen weniger "feinfühligen". Welches Modell mit welchen Kennzahlen sollten wir dann stattdessen nehmen?
Kann man irgendetwas Zwischenschalten um die Anfahrleistung bei diesen Geräten kurzzeitig zu kompensieren? Die Geräte selbst sind definitiv i.O. da wir fürs Haus den selben FI verbaut haben (beides jeweils 40A /0,03 allerdings nicht von der Gleichen Firma) und dieser bei diesen Gerätschaften dann auch nicht auslöst wenn wir sie dort betreiben.
Was kann man nun fortan unternehmen ohne den Kompletten Garten umgraben zu lassen
Einfach den FI austauschen gegen einen Neuen oder besser vielleicht gegen einen weniger "feinfühligen". Welches Modell mit welchen Kennzahlen sollten wir dann stattdessen nehmen?