FI Schalter - "Feinfühligkeit"

Diskutiere FI Schalter - "Feinfühligkeit" im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Unser sekundärer (Aussenbereich) Schutzschalter löst neuerdings hin und wieder (nicht IMMER) aus sobald große Verbraucher angeschaltet werden...
Hallo,
es ist ein Grenzwert für den Isolationswiderstand einzuhalten.
>= 1M Ohm ohne angeschlossenen Verbraucher ....
Mit Verbraucher darf es weniger sein.
Dein Elektriker kennt die Grenzwerte und sollte die Messung Beurteilen und wenn möglich freigeben.
Diese Werte müssen eingehalten werden, auch wenn der RCD nicht Auslöst.
Ein extra RCD für den Problemkreis ist eine Sinnvolle Lösung.
 
Es ist der Fehler zu beseitigen und nicht irgendwelche Konstrukte zu erdenken die den Fehler vertuschen.
Üblicherweise liegt der Fehlerstrom eines ganzen Hauses unter der Auslöseschwelle eines 30mA FIs.
 
wobei man sich grundlegend Gedanken machen sollte, wenn der Isolationswiderstand nicht eine Überlaufanzeige des Meßgerätes verursacht.
 