F
fangari
Guest
Moin moin,
trotz meines gefährlichen Halbwissens habe ich die Elektroinstallation für meine neue Saunahütte im Garten selbst gemacht. Alles wunderschön verkabelt, war richtig stolz. ...und dann der Schock.
Nach ca. einer Minute Betrieb des Saunaofens löst der FI-Schalter aus.
Hier mal ein paar Details:
-Elektroinstallation vom Haus aus 1993
-2 Installationskreise mit je einer Vorsicherung 63 A und einem FI
-FI-Schalter mit 40A/0,03A
-Saunaofen ist am 2. FI angeschlossen, an dem sonst nur der Herd im Keller angeschlossen ist
-3 Sicherungsautomaten mit 16A nur für Saunaofen aufgesteckt
-Inhouseverkabelung 10 Meter 5x4mm²
-Erdkabel ca. 15 Meter 5x4mm²
-Saunaofen über 5x2,5mm² angeschlossen
-Saunaofen hat 9KW
Habe alle anderen Verbraucher (Lampen, Saunasteuerung) rausgenommen, den Ofen also direkt angeschlossen. Das ganze auch mit einem zweiten Ofen versucht. Jeden Heizstab einzeln (1 Phase) angeschlossen.
...immer das gleiche Problem.
FI-Schalter lässt sich sofort wieder einschalten, wenn ich die 3 16A-Sicherungen rausnehme.
Die Sicherungen kann ich dann nach ca. 5 Minuten wieder einschalten, ohne dass der FI rausfliegt (Abkühlphase).
Hört sich also alles irgendwie nach einem thermischen Problem an.
...oder ist das eine Überlast?
...oder ist der Spannungsabfall im Kabel zu groß
...oder ist der FI zu empfindlich (war eingebaut).
...oder ist das Kabel defekt?
Muss ich wirklich einen Elektriker kommen lassen?
Gruß, Klaus
trotz meines gefährlichen Halbwissens habe ich die Elektroinstallation für meine neue Saunahütte im Garten selbst gemacht. Alles wunderschön verkabelt, war richtig stolz. ...und dann der Schock.
Nach ca. einer Minute Betrieb des Saunaofens löst der FI-Schalter aus.
Hier mal ein paar Details:
-Elektroinstallation vom Haus aus 1993
-2 Installationskreise mit je einer Vorsicherung 63 A und einem FI
-FI-Schalter mit 40A/0,03A
-Saunaofen ist am 2. FI angeschlossen, an dem sonst nur der Herd im Keller angeschlossen ist
-3 Sicherungsautomaten mit 16A nur für Saunaofen aufgesteckt
-Inhouseverkabelung 10 Meter 5x4mm²
-Erdkabel ca. 15 Meter 5x4mm²
-Saunaofen über 5x2,5mm² angeschlossen
-Saunaofen hat 9KW
Habe alle anderen Verbraucher (Lampen, Saunasteuerung) rausgenommen, den Ofen also direkt angeschlossen. Das ganze auch mit einem zweiten Ofen versucht. Jeden Heizstab einzeln (1 Phase) angeschlossen.
...immer das gleiche Problem.
FI-Schalter lässt sich sofort wieder einschalten, wenn ich die 3 16A-Sicherungen rausnehme.
Die Sicherungen kann ich dann nach ca. 5 Minuten wieder einschalten, ohne dass der FI rausfliegt (Abkühlphase).
Hört sich also alles irgendwie nach einem thermischen Problem an.
...oder ist das eine Überlast?
...oder ist der Spannungsabfall im Kabel zu groß
...oder ist der FI zu empfindlich (war eingebaut).
...oder ist das Kabel defekt?
Muss ich wirklich einen Elektriker kommen lassen?
Gruß, Klaus