S
Stargate
- Beiträge
- 13
T.Paul schrieb:Du antwortest ja nichtmal auf Rückfragen, wie z.B. die geforderte Verlegeart und ob es nun 4 oder 6mm² CU sind ...
Verlegeart ist Unterputz ! mit 10mm2
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
T.Paul schrieb:Du antwortest ja nichtmal auf Rückfragen, wie z.B. die geforderte Verlegeart und ob es nun 4 oder 6mm² CU sind ...
Verlegeart ist Unterputz ! mit 10mm2
T.Paul schrieb:Wenn es 10mm² CU ist, ist die Absicherung vermutlich richtig, abhängig von der Leitungslänge und den darauf folgenden Endstromkreisen und der Häufung bei der Verlegung.
Der FI bei Dir ist dennoch falsch ausgewählt. Von den Endstromkreisen hinter dem FI bei deinem Nachbarn weiss ich nichts, noch ob er einen DLE besitzt.
Deine alten Stromkreise sind falsch angeschlossen.
Du hast immer noch nicht beantwortet ob der DLE angemeldet wurde.
Dir fehlt immer noch die 63A-Lasttrennung.
Du hast offenbar keine Messwerkzeuge um die Installation inkl. dem FI zu testen.
Stargate schrieb:Jedoch läuft er nicht über meinen FI da der DLE kein PE Klemme hat. Bei meinen Nachbarn ist es genau so.
Nullvolt schrieb:Bist Du sicher, dass Du der Aufgabe gewachsen bist?
Grau ist in Deinem Fall sehr wahrscheinlich nicht der Neutralleiter, sonder der PEN.
0V
elo22 schrieb:Dann seit ihr blind. Sowas gibt es nicht.
Lutz
steboes schrieb:elo22 schrieb:Dann seit ihr blind. Sowas gibt es nicht.
Lutz
Bin mir fast sicher, dass das Ding keinen N-Anschluss besitzt, was ja der Normalzustand ist. Ein PE kommt da mit Sicherheit an. Und das geräteseitige Fehlen eines N schließt ja die Verwendung eines FI nicht im geringsten aus.
Mir gefällt gar nicht, wie hier in einer alten TN-C-Anlage wild rumgeklemmt wird. Kannst du, Stargate, zum Schluss die notwendigen Messungen gemäß VDE-Richtlinen durchführen? Dazu zählt auch die FI-Prüfung - aber nicht durch das Kurzschließen irgendwelcher Adern. Oder bist du ein Genie und kannst mit dieser Methode Auslösestrom und -zeit bestimmen?
Ja und es ist kein N sondern ein PENStargate schrieb:Die L sowie N Leitung vom Altbau (Nur 2 Polig) muss ich vor den FI Anschliesen, ist das Korrekt ?
spannung24 schrieb:Nullvolt schrieb:Bist Du sicher, dass Du der Aufgabe gewachsen bist?
Grau ist in Deinem Fall sehr wahrscheinlich nicht der Neutralleiter, sonder der PEN.
0V
Grau wurde früher aber auch gerne als neutralleiter genommen, man kann sich im Altbau nie sicher sein ob die Farben stimmen, habe als L1 statt schwarz obwohl der vorhanden war auch oft rot ausgemacht da muss man
unbedingt prüfen.
79616363 schrieb:Richtig und das bedeutet, dass Du für den ungeschützten TN-C Bereich und den nun durch den FI geschützten TN-S Bereich getrennte Leitungen zur Verteilung führen musst - Sonst löst Dir andauernd der FI aus.
Wenn im Altbestand Grau als PEN verwendet wurde (nachmessen!), dann muss der natürlich bei der neuen (nicht durch den FI geschützte) Leitung auch auf PEN gelegt werden - Und das ist im Zweifelsfall gn/ge.
Der blauen N der neuen (ungeschützten) Leitung wird in der Umverteilung auf den Altbestand nicht verwendet - Aber bitte trotzdem mitgeführt - Irgendwann wird ja hoffentlich auch noch der Altbestand saniert und dann ist man froh, wenn der N schon da ist.