Ein 63A-Hauptschalter muss aber auch in einer Wohnungs-UV sein. Wenn der Zählerschrankraum eines MFH. nicht zugänglich ist und kein K2-Schloss hat, wer rennt da schon hinter dem Hausmeister her wenn in einer UV. in der Endetage dein RCD defekt ist und die Anlage lässt sich nur über dem SLS abschalten weil der Hauptschalter fehlt.
Hier in unserem Tarifgebiet muss dieser jedenfalls sein und solch ein Hauptschalter braucht nur 3 Plätze in der UV.
Tja, dann muss eben eine größere UV verwendet werden um das alles unterzubringen.In einer Wohnungs-UV habe ich noch nie einen Eingangsschalter benötigt, der verschwendet nur Platz den man z.B. für den Überspannungsschutz oder auch für einen zusätzlichen FI besser gebrauchen kann.
Ein 63A-Hauptschalter muss aber auch in einer Wohnungs-UV sein. Wenn der Zählerschrankraum eines MFH. nicht zugänglich ist und kein K2-Schloss hat, wer rennt da schon hinter dem Hausmeister her wenn in einer UV. in der Endetage dein RCD defekt ist und die Anlage lässt sich nur über dem SLS abschalten weil der Hauptschalter fehlt.
Hier in unserem Tarifgebiet muss dieser jedenfalls sein und solch ein Hauptschalter braucht nur 3 Plätze in der UV.