Ganz einfach, man schaltet an jedem Stromkreis mindestens einen Verbraucher (am besten ne 100W Gühfunzel) an.
Dann schaltet man <u>alle</u> Sicherungsautomaten (Zur Vorsicht auch die "Hauptsicherung") ab und trennt die einzelnen N-Leiter von der Sammelschiene.
Nun sucht man sich sukzessive halt einen Aussenleiter raus und guckt, zwischen welchem N-Leiter und dem aktuell ausgewählten Aussenleiter ein relativ kleiner Widerstand messbar ist.
Hat man diesen N-Leiter gefunden, dann weiss man, dass diese beiden Leiter zu einem Kreis gehören.
Meist klappt das, ich hatte aber auch schon Fälle, wo das nicht eindeutig war - Da war dann aber auch ein dicker Hund begraben und da war's dann auch höchste Eisenbahn, dass man den ausbuddelt.
Dann schaltet man <u>alle</u> Sicherungsautomaten (Zur Vorsicht auch die "Hauptsicherung") ab und trennt die einzelnen N-Leiter von der Sammelschiene.
Nun sucht man sich sukzessive halt einen Aussenleiter raus und guckt, zwischen welchem N-Leiter und dem aktuell ausgewählten Aussenleiter ein relativ kleiner Widerstand messbar ist.
Hat man diesen N-Leiter gefunden, dann weiss man, dass diese beiden Leiter zu einem Kreis gehören.
Meist klappt das, ich hatte aber auch schon Fälle, wo das nicht eindeutig war - Da war dann aber auch ein dicker Hund begraben und da war's dann auch höchste Eisenbahn, dass man den ausbuddelt.