FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung

Diskutiere FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, habe da mal eine Frage: Wir müssen vor der Aufzugssteuerung FI-Schutzschalter,4-polig, Typ:B (allstromsensitive) setzen (vorgabe...

  1. Tomasd

    Tomasd

    Dabei seit:
    14.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    habe da mal eine Frage:
    Wir müssen vor der Aufzugssteuerung FI-Schutzschalter,4-polig, Typ:B (allstromsensitive) setzen (vorgabe TÜV).Der Aufzug selber ist mit 5x 6mm² und 35 A Schmelzsicherungen abgesichert.Was füpr ein FI (Bemessungsstrom und Nennstrom ) muss ich da einsetzen?
    Und wo? Vor den Sicherungen oder nach den Sicherungen bzw. vor der Aufzugssteuerung.
    Vielen Dank für Infos.
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.570
    Zustimmungen:
    52
    Ein RCD >= 40A
    Einbauen im Verteiler, üblich ist vor den Leitungsschutzschaltern bzw. vor oder nach der 35A Sicherung.

    Nachtrag
    Welche Netzform hast du vorliegen?
    IM TT braucht es einen RCD schon im Zählerschrank.
     
  4. Tomasd

    Tomasd

    Dabei seit:
    14.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es ist TN-C Netz.
    Also kann ich FI Nennstrom 63 A nehmen und welchen Bemessungsstrom muss ich nehemn?
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.570
    Zustimmungen:
    52
    Hallo,

    ein 40A RCD ist günstiger zu bekommen und reicht aus.
    Ein 63A ist jedoch auch möglich.

    Wenn der RCD für den Personenschutz ist, würde ich ein 30 mA vorschlagen. Ist er für den Brandschutz reicht auch ein 300 mA aus.

    Mit welchen Ableitstrom ist zu rechnen? Da kann ein 30 mA möglicherweise Probleme machen.

    Sie auch hier einige Infos
    Allstrom-Handbuch
    Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen, RCD Typ B Anwendungshinweise und technische Informationen. Neue Version 04/2012 !
    http://www.doepke.de/source/download.ph ... strom-Info
    Anmeldung nötig
     
  6. #5 Octavian1977, 01.06.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.520
    Zustimmungen:
    477
    kein FI im TN-C Netz möglich!
    bei 5x6mm² ist der PEN auch nicht zulässig.

    Ich vermute mal Du meinst ein TN-S oder TN-C-S
     
Thema:

FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung

Die Seite wird geladen...

FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung - Ähnliche Themen

  1. FI Schalter rausgeflogen, danach Sicherung

    FI Schalter rausgeflogen, danach Sicherung: Hallo zusammen, heute ist bei uns der Strom ausgefallen. Nachdem ich den FI Schalter wieder hochgedrückt habe, ist die Sicherung vom Wohnzimmer...
  2. Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C

    Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C: Hallo Zusammen, in einer Kleingartenanlage exisitert in einr uralten Hütte eine ebenso uralte Elektroinstallation. Die Hütte ist mittlerweile...
  3. FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten

    FI löst aus, wenn 2 Teichpumpen abschalten: Hallo zusammen, meine Vater hat im Garten zwei kleine Teiche mit kleinen Pumpen (je ca. 40Watt) - die neuerdings Ärger machen. Nachdem die...
  4. FI löst aus nachdem Spülmaschine fertig ist.

    FI löst aus nachdem Spülmaschine fertig ist.: FI Schalter löst seit kurzem aus, nachdem die Spülmaschine fertig gewaschen hat, bzw, nachdem sie ausgeschaltet ist. Ca 10 bis 15 min nach ende...
  5. Baustrom: Alstromsicherer FI nötig???

    Baustrom: Alstromsicherer FI nötig???: Hallo, benötige einen BAustromkasten für einen 20 Jahre alten Baukran. Der Elektriker will mir meinen Kast nicht anschließen, da der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden