FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung

Diskutiere FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, habe da mal eine Frage: Wir müssen vor der Aufzugssteuerung FI-Schutzschalter,4-polig, Typ:B (allstromsensitive) setzen (vorgabe...

  1. Tomasd

    Tomasd

    Dabei seit:
    14.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    habe da mal eine Frage:
    Wir müssen vor der Aufzugssteuerung FI-Schutzschalter,4-polig, Typ:B (allstromsensitive) setzen (vorgabe TÜV).Der Aufzug selber ist mit 5x 6mm² und 35 A Schmelzsicherungen abgesichert.Was füpr ein FI (Bemessungsstrom und Nennstrom ) muss ich da einsetzen?
    Und wo? Vor den Sicherungen oder nach den Sicherungen bzw. vor der Aufzugssteuerung.
    Vielen Dank für Infos.
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.723
    Zustimmungen:
    80
    Ein RCD >= 40A
    Einbauen im Verteiler, üblich ist vor den Leitungsschutzschaltern bzw. vor oder nach der 35A Sicherung.

    Nachtrag
    Welche Netzform hast du vorliegen?
    IM TT braucht es einen RCD schon im Zählerschrank.
     
  4. Tomasd

    Tomasd

    Dabei seit:
    14.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es ist TN-C Netz.
    Also kann ich FI Nennstrom 63 A nehmen und welchen Bemessungsstrom muss ich nehemn?
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.723
    Zustimmungen:
    80
    Hallo,

    ein 40A RCD ist günstiger zu bekommen und reicht aus.
    Ein 63A ist jedoch auch möglich.

    Wenn der RCD für den Personenschutz ist, würde ich ein 30 mA vorschlagen. Ist er für den Brandschutz reicht auch ein 300 mA aus.

    Mit welchen Ableitstrom ist zu rechnen? Da kann ein 30 mA möglicherweise Probleme machen.

    Sie auch hier einige Infos
    Allstrom-Handbuch
    Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen, RCD Typ B Anwendungshinweise und technische Informationen. Neue Version 04/2012 !
    http://www.doepke.de/source/download.ph ... strom-Info
    Anmeldung nötig
     
  6. #5 Octavian1977, 01.06.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.227
    Zustimmungen:
    547
    kein FI im TN-C Netz möglich!
    bei 5x6mm² ist der PEN auch nicht zulässig.

    Ich vermute mal Du meinst ein TN-S oder TN-C-S
     
Thema:

FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung

Die Seite wird geladen...

FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung - Ähnliche Themen

  1. Ist da ein FI-Schalter vorhanden?

    Ist da ein FI-Schalter vorhanden?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage. Wir sind an einem Haus interessiert und haben von Elektrik überhaupt keine Ahnung....
  2. FI defekt?

    FI defekt?: Mal eine Frage um dem Elektriker die Fehlermeldung zu präzisieren: Wenn bei Überlast der FI oder Differenzschalter wegen irgendwelcher Probleme...
  3. Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus

    Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 20 Jahre alten Whirlpool. Er wurde seit längerem nicht mehr genutzt. Wenn ich ihn jetzt einschalte, löst...
  4. Der FI fliegt raus wenn ich das SAT-Kabel einstecke

    Der FI fliegt raus wenn ich das SAT-Kabel einstecke: Moin, Vor ein paar Monaten hat der Elektriker bei mir einen neuen Sicherungskasten eingebaut, jetzt auch mit FI Schaltern. Hie und da fliegt aber...
  5. Netzteil mit Kabel&Schukostecker an FI-Stromkreis verbinden

    Netzteil mit Kabel&Schukostecker an FI-Stromkreis verbinden: Hallo alle zusammen Ich möchte gerne ein Netzteil mit Strom versorgen und stehe da gerade etwas aus dem Schlauch. Das Netzteil hat 2 Anschlüsse,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden