FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung

Diskutiere FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, habe da mal eine Frage: Wir müssen vor der Aufzugssteuerung FI-Schutzschalter,4-polig, Typ:B (allstromsensitive) setzen (vorgabe...

  1. Tomasd

    Tomasd

    Dabei seit:
    14.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    habe da mal eine Frage:
    Wir müssen vor der Aufzugssteuerung FI-Schutzschalter,4-polig, Typ:B (allstromsensitive) setzen (vorgabe TÜV).Der Aufzug selber ist mit 5x 6mm² und 35 A Schmelzsicherungen abgesichert.Was füpr ein FI (Bemessungsstrom und Nennstrom ) muss ich da einsetzen?
    Und wo? Vor den Sicherungen oder nach den Sicherungen bzw. vor der Aufzugssteuerung.
    Vielen Dank für Infos.
     
  2. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.363
    Zustimmungen:
    224
    Ein RCD >= 40A
    Einbauen im Verteiler, üblich ist vor den Leitungsschutzschaltern bzw. vor oder nach der 35A Sicherung.

    Nachtrag
    Welche Netzform hast du vorliegen?
    IM TT braucht es einen RCD schon im Zählerschrank.
     
  3. Tomasd

    Tomasd

    Dabei seit:
    14.06.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es ist TN-C Netz.
    Also kann ich FI Nennstrom 63 A nehmen und welchen Bemessungsstrom muss ich nehemn?
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.363
    Zustimmungen:
    224
    Hallo,

    ein 40A RCD ist günstiger zu bekommen und reicht aus.
    Ein 63A ist jedoch auch möglich.

    Wenn der RCD für den Personenschutz ist, würde ich ein 30 mA vorschlagen. Ist er für den Brandschutz reicht auch ein 300 mA aus.

    Mit welchen Ableitstrom ist zu rechnen? Da kann ein 30 mA möglicherweise Probleme machen.

    Sie auch hier einige Infos
    Allstrom-Handbuch
    Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen, RCD Typ B Anwendungshinweise und technische Informationen. Neue Version 04/2012 !
    http://www.doepke.de/source/download.ph ... strom-Info
    Anmeldung nötig
     
  5. #5 Octavian1977, 01.06.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.577
    Zustimmungen:
    1.152
    kein FI im TN-C Netz möglich!
    bei 5x6mm² ist der PEN auch nicht zulässig.

    Ich vermute mal Du meinst ein TN-S oder TN-C-S
     
Thema:

FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung

Die Seite wird geladen...

FI-Schutzschalter vor Aufzugssteuerung - Ähnliche Themen

  1. UV (4-adrig) mit FI nachrüsten/erneuern

    UV (4-adrig) mit FI nachrüsten/erneuern: Hallo, nach der Erneuerung unsere Zählerkastens möchte ich verstehen was ich da jetzt habe, insbesondere weil ich mit dem Bestandspart nicht mehr...
  2. Vorsicherung FI/RCD in der UV - Verständnisfrage

    Vorsicherung FI/RCD in der UV - Verständnisfrage: Guten Tag, ich habe eine Frage dazu, die die Vorsicherung eines FI/RCD in der Unterverteilung betrifft. Vorab, ja ich installiere die selber,...
  3. Anfängerfrage Zusammenspiel Erdleiter/FI

    Anfängerfrage Zusammenspiel Erdleiter/FI: Guten Abend, ich habe mal eine ganz Grundlegende Frage zum Zusammenspiel von Erdleiter/FI. Ein Beispiel: Es ensteht an einer Metall Lampe ein...
  4. Installation FI-Schalter - wer zahlt?

    Installation FI-Schalter - wer zahlt?: Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Mieter eines Gewerberaums. Nun fiel mir auf, dass dort kein FI-Schalter vorhanden ist, welchen ich gerne...
  5. FI Steckdose bei fehlender Erdung

    FI Steckdose bei fehlender Erdung: Hallo, in unserem Haus wurde ein Kabel aufgrund eines Kabelbruchs bei der Auslassung nur mit L und N Kabel zur Steckdose verlegt. D.h. es handelt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden