Diskutiere FI u. Sicherungen im oberen Anschlußraum eines Zählerkasten im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Eine Frage Darf man bei einem Mehrfamilienhaus im oberen Anschlußraum eines Zählerschrankes (wo mehrere Zähler der Wohnungen sind) FI...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
E

erma85

Guest
Hallo

Eine Frage
Darf man bei einem Mehrfamilienhaus im oberen Anschlußraum eines Zählerschrankes (wo mehrere Zähler der Wohnungen sind)
FI und Sicherungen zB. für eine neue Zuleitung für den zugeordneten Kellerraum montieren. Platz wäre. Oder muß man ausserhalb einen neuen Verteilerkasten setzen.
Haus 10 Jahre alt. Gebiet N- Ergie
Einige sagen man darf nicht da es ein Mehrfamilienhaus ist.
Andere Meinung Nein, nur für Heizung und Treppenhauslicht.
Andere Meinung sagt, nur im Einfamilienhaus darf Sicherung im oberen Anschlußraum des Zählerkasten.

Kann man das Nachlesen ?

Danke für Antworten

Erma
 
Ruf doch einfach deinen VNB an und frag dort nach!

Bei uns dürfen z.B. 3 LS montiert werden!
 
Hallo,

wir planen im oberen Anschlußraum über den Zählern in Mehrfamilienhäusern oft Neozed-Elemente, FI's sowie LSS ein, um die Mieterkeller und Mieterwaschmaschinen/Trockner anzubinden. So muß man nicht die Leitungen für den Keller aus der Wohnungsverteilung wieder in den Keller führen.
 
Festlegungen zum oberen Anschlußraum:

Nicht in der DIN 18015 sondern in der
DIN 43870 Teil 1 sind Festlegungen zum oberen
Anschlußraum von Zählerplätzen enthalten. :!:

Nach DIN 43870 Teil 1 Abschnitt 3.2 dient der obere
Anschlußraum zur Aufnahme von Betriebsmitteln bis
max.63A für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler.
Dies können z.B. Sicherungslastschalter, Überstrom-
schutzeinrichtungen, Hauptschalter usw. sein. Der
obere Anschlußraum darf dabei nicht als Stromkreis-
verteiler nach DIN 18015 Teil 1 und 2 genutzt werden.

In den Erläuterungen zur DIN 43870 die oft übersehen
werden-heißt es ergänzend und eindeutig, daß der
obere Anschlußraum für Steuergeräte und Sicherungs-
organe für abzweigende Stromkreise z.B. für die
Kellerflurbeleuchtung genutzt werden kann.

Hintergrund ist doch ganz einfach, daß nicht ein
oberer Anschlußraum mit 300mm Höhe als Ersatz-
stromkreisverteiler für die Wohnungsinstallation
nach DIN 18015 Teil1 und 2 genutzt genutzt weren.

Im Normalfall reicht ein oberer Anschlußraum mit
150mm Höhe aus, wenn Geräte nach DIN 43880 mit
kleiner Sockelausladung, niedrigem Eigenverlust
b.z.w. bei Geräten mit höherer Eigenverlustleitung
und nur zeitweisen Betrieb eingebaut werden.
Ein oberer Anschlußraum mit 300mm Höhe ist bei
Geräten mit höherer Eigenverlustleitung und Dauer-
betrieb sowie bei doppelstöckig angeordneten Zählern
für unterschiedliche Kundenanlagen erforderlich.



Gruß
Duspol :D
 
Danke für die Antworten

ich frag mal N Ergie

Gruß
 