FI Vorsichern mit Neozed oder LSS

Diskutiere FI Vorsichern mit Neozed oder LSS im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, in einer Wohnungsverteilung sollen 40A FI Schutzschalter vorgesichert werden,weil der übergeordnete SLS ein 63A Schalter ist. Es kam die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
edi

edi

Beiträge
7.744
Beruf
"Elektriker" in einem großen Industriebetrieb...
Hallo,

in einer Wohnungsverteilung sollen 40A FI Schutzschalter vorgesichert werden,weil der übergeordnete SLS ein 63A Schalter ist. Es kam die Frage auf ,ob Neozed oder
LSS verwendet werden sollten ?
 
Leitungsschutzschalter sind (außer der SLS) untereinander nicht selektiv. Im Kurzschlussfall würde dann dieser, oder die nachfolgenden Stromkreis-LS auslösen.

Also eher Neozed.
 
Neozed Lasttrennschalter (Linocour)
Wobei der Austausch gegen einen 63A FI wahrscheinlich billiger ist.
Leitungsschutzschalter können nur als Absicherung von Endstromkreisen verwendet werden.
 
@all

Danke...
 
Octavian1977 schrieb:
Neozed Lasttrennschalter (Linocour)

Leitungsschutzschalter können nur als Absicherung von Endstromkreisen verwendet werden.

Unfug! :shock:
 
Leitungsschutzschalter können nur als Absicherung von Endstromkreisen verwendet werden.

In unseren Standartnetzen mit 300 mOhm Impedanz am HAK stimmt dies.
Bei anderen Imdepanzen, die nicht typisch sind kann es zu anderen Ergebnissen kommen, wenn man eine Selektivitätsberechnung durchgeführt wird.
 
Status