flexible Leitung unterputz....

Diskutiere flexible Leitung unterputz.... im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich wurde zu einem Kunden bestellt um eine Steckdose (Waschmaschine) einzubauen (nach Badrenovierung) und das dazugehörige...

  1. #1 kabeltoni, 13.09.2011
    kabeltoni

    kabeltoni

    Dabei seit:
    13.09.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich wurde zu einem Kunden bestellt um eine
    Steckdose (Waschmaschine) einzubauen (nach
    Badrenovierung) und das dazugehörige Diazed-Element
    gegen einen Sicherungsautomaten zu tauschen.
    Vorort stellte ich fest, daß die Leitung von der
    UV zur Dose flexibel ist.
    Meine Frage : Darf ich die Sache anschließen ( mit
    entsprechendem Vermerk in der Rechung) ?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: flexible Leitung unterputz..... Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.637
    Zustimmungen:
    152
    Flexibel sagt ja erstmal nicht viel aus ... Es gibt ja z.B. durchaus flexible Leitungen, die in Rohr fest verlegt werden dürfen ... Leitungstyp? Verlegeart? Sind die Kontaktstellen entsprechend ausgerüstet? Ist der Querschnitt korrekt dimensioniert? Es ist zwar recht unwahrscheinlich anzutreffen, aber es gibt Methoden auch flexibel korrekt zu arbeiten, von daher kann man das pauschal nicht beantworten.

    Und was du darfst ... Kannst du es verantworten?
     
  4. #3 psychodad, 13.09.2011
    psychodad

    psychodad

    Dabei seit:
    17.11.2007
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Wieso sollte man das nicht dürfen? Flexible Kabel sind meistens strapazierfähiger als die starren Installationskabel.

    Sofern der Querschnitt korrekt ist, sehe ich da keine Probleme.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.381
    Zustimmungen:
    133
    Wie sieht es denn mit einem RCD aus?

    Lutz
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    ich kenne prinzipiell die Vorschrift, dass starre Leitungen, nicht als Anschlussleitungen verwendet werden dürfen (Drahtbruch)


    Umgekehrt kenne ich (ausser sich hartnäckig haltende Gerüchte) keine Vorschrift, die verbietet flexible Leitungen unter Putz zu verlegen (wenn sie natürlich vom Material, Isolation etc. für die jeweilige Verlegeart geeignet sind) - Wobei die Auswahl an fleciblen Leitungen, die geeignet sind driekt in Putz zu verlegen, äusserst gering ist.
     
  7. #6 elektroblitzer, 18.09.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.365
    Zustimmungen:
    69
    Starre Leiter sind schneller im Gebäudebereich zu verarbeiten. Sehen wir mal von Cat Leitungen ab.
    Schalter und Steckdosen sind sind auf Eindrähtig ausgelegt.
     
  8. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.637
    Zustimmungen:
    152
    Merten z.B. liefert Steckdosen sowohl mit Steckklemmen für Einzeladern als auch mit Schraubklemmen, die auch für flexible Leiter bis 4mm² CU verwendet werden können.
     
  9. #8 elektroblitzer, 18.09.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.365
    Zustimmungen:
    69
    Rolladenmotoren haben grundsätzlich flexible Leitungen, da benötigt man Betriebsmittel mit denen man auch flexibel verklemmen darf. Die Anschlussleitungen dann aber bitte nicht direkt in das Mauerwerk eingipsen lassen.
     
  10. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo wen ein flexibles Kabel in ein Rohr eingezogen wird welches unter Putz liegt was dann?

    fuchsi meint
    Ich kenne keine Vorschrift, die verbietet flexible Leitungen unter Putz zu verlegen (wenn sie natürlich vom Material, Isolation etc. für die jeweilige Verlegeart geeignet sind) - Wobei die Auswahl an flexiblen Leitungen, die geeignet sind direkt in Putz zu verlegen, äußerst gering ist.#

    mfg sepp
     
Thema:

flexible Leitung unterputz....

Die Seite wird geladen...

flexible Leitung unterputz.... - Ähnliche Themen

  1. Ader in fest verlegter Leitung plötzlich unterbrochen

    Ader in fest verlegter Leitung plötzlich unterbrochen: In unserer Küche ist eine Ader einer Verbindungsleitung zwischen zwei Steckdosen nach 10 Jahren spontan unterbrochen. Die Steckdosen sind auf Höhe...
  2. FE-Leitungen

    FE-Leitungen: ---------- Nein aber meine Installationen sind ja auch gut ;) Da gibt es Einzeladern in Rohren ... ---------- Etwa so?: [ATTACH] Vor einiger Zeit...
  3. Flexible Leitungen

    Flexible Leitungen: Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert...
  4. Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen)

    Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen): Moin, Bei unseren Rentnerparadies müssen ein paar Außensteckdosen getauscht werden eigentlich keine Sache wenn es nicht Alu Leitungen wären. Da...
  5. Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung

    Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung: Hallo liebes Forum, da ich bei der Sufu nicht fündig geworden bin und es unterschiedliche aussagen gibt, möchte ich um eure Hilfe bitten. Unsere...