Flexible leitungen

Diskutiere Flexible leitungen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Zur festen Verlegung sind eigentlich starre Leitungen erforderlich. Es gibt jedoch Einzelfälle, wo von Installateumeistern flexible Leitungen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

Altbau1928

Beiträge
68
Zur festen Verlegung sind eigentlich starre Leitungen erforderlich. Es gibt jedoch Einzelfälle, wo von Installateumeistern flexible Leitungen verlegt werden.
Z.B. ist bei mir die Brunnenpumpe mit einer felxiblen Leitung angeschlossen, ebenso die Strom-Zuleitung der Aussenstation der Luft-Wärmepumpe.
Gibt es auch andere Fälle, wo flexible Leitungen zugelassen sind?
 
flexible Leitungen sind nicht pauschal verboten - für die feste Verlegung zugelassene Typen sind aber z.B. nicht unter Putz zu verwenden, sondern in Rohr oder auf Kabelbahnen ...
 
Es soll eine alte Porzellan-Lampe angeschlossen werden. Wenn die WP an eine flexible Leitung darf (Verlegeart in KUPA-Rohr), könnte vllt. die Lampe auch an eine flexible Leitung. Welche Art Leitungen sind dafür zugelassen? Bezeichnung?
 
T.Paul schrieb:
- für die feste Verlegung zugelassene Typen sind aber z.B. nicht unter Putz zu verwenden, sondern in Rohr oder auf Kabelbahnen ...
Was per se Schwachsinn ist, da der Mantel viel robuster als NYM ist.

mfG
 
@ Altbau 1928:

Bzgl. Kabeltyp suche mal nach YSLY-JB oder unter LAPP-Kabel Ölflex. Zugelassen für Verlegung in Rohr. Beim Anschluss der wohl schon älteren Lampe (Schraubklemmen?) Aderendhülsen verwenden! Sind keine Klemmen vorhanden, sondern nur Leitungen aus der Lampe herausgeführt kannst du die flexiblen oder auch starren Leiter in beliebiger Kombination mit WAGO-Klemmen 222-412 oder Leuchtenklemmen verbinden.

Gruß H&O
 
Moorkate schrieb:
T.Paul schrieb:
- für die feste Verlegung zugelassene Typen sind aber z.B. nicht unter Putz zu verwenden, sondern in Rohr oder auf Kabelbahnen ...
Was per se Schwachsinn ist, da der Mantel viel robuster als NYM ist.

mfG
Ist nicht Schwachsinn, wenn der Hersteller es nicht erlaubt, dann darfst du es nicht
 
Feste Verlegung = starre Leitung ist eine Mythos aus vergangenen Jahren. Im Gegensatz zu Anschlussleitungen, die immer flexibel ausgeführt seine müssen, gibt es keine Verpflichtung bei fester Verlegung auch starre Adern zu verwenden.

Im Prinzip zählen da einzig und alleine die Herstellervorgaben bezüglich der Verlegeart.

bigdie schrieb:
Ist nicht Schwachsinn, wenn der Hersteller es nicht erlaubt, dann darfst du es nicht

"ist per se Schwachsinn" meint auch nicht das gleiche wie "ist Schwachsinn". Nur nebenbei bemerkt.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Flexible leitungen
Zurück
Oben