Flexible Leitungen

Diskutiere Flexible Leitungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert...

  1. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    622
    Zustimmungen:
    69
    Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert sind? Und was ist die technische Begründung für dieses Verbot?
    Im Schiffsbau ist es untersagt irgend eine elektrische Verbindung mit starrer Leitung zu legen, dort gilt: nur flexible Leitungen.
    bicho
     
  2. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    622
    Zustimmungen:
    69
    Keiner eine Idee? Hier wird doch sonst alles gewusst.....hi
    bicho
     
  3. #3 creativex, 20.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.889
    Zustimmungen:
    512
    Wie bei vielen in der VDE gibt's hier auch kein logischen Grund.
     
  4. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    622
    Zustimmungen:
    69
    Deshalb war hier so lange " muting "....hahaha
    bicho
     
  5. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Hallo,
    im Wohnungsbau haben wir für Feste Verlegung immer Starre Adern genommen.
    In der Industrie wurde auch Ölflex ... in Rohr und Kanal verlegt.
    Ich habe leider keine VDE Vorliegen.

    Anfrage bei einem Hersteller hatte ergeben Flexible Leitungen nicht Fest verlegen.
    Mit Link zum Nym Datenblatt. Frage mich jedoch nach der Qualifikation der Mitarbeiterin.

    Ich würde in das Datenblatt der Leitung sehen. Da wird ein Anwendungsbereich angegeben. Notfalls beim Hersteller Anfragen mit Bescheinigung das es Zulässig ist.

    Praktisch wird zum Beispiel beim Rollladenmotor die Flexible Leitung durch ein Rohr bis zur Anschlussdose gelegt. In Abgehängten decken kann für die Leitung der Leuchte sogar das verlegen von flexiblen Leitungen nötig sein.


    Leider schon sehr alt, zeigt jedoch das es Fälle gibt wo das Feste Verlegung von flexiblen Leitungen zulässig ist.
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=6614&hash=d0d7b6f2e8812cefc1ced844059a6865

    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=7318&hash=b25f671e21a198e65701e96bba21eadb

    Zulässige Leitungen für feste Verlegung - elektro.net

    Danach hängt es sehr vom Hersteller ab.
    Beiträge auf Aktuelle Normen gegenprüfen
     
  6. #6 werner_1, 20.10.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.045
    Zustimmungen:
    1.663
    Es sind immer die Herstellerangaben zu beachten! Was nützt mir eine VDE, die sagt, dass es zulässig ist, wenn der Hersteller sagt, dass die Leitung dafür nicht geeignet ist?

    Im Übrigen wird niemand teure flexible Leitungen festverlegen, wenn es günstige massive Leitungen gibt. Im Schiffsbau ist das ganz was anderes, dort gibt es Vibrationen und massive Leitungen würden nicht lange halten.
     
    kurtisane gefällt das.
  7. #7 elektroblitzer, 20.10.2019
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.524
    Zustimmungen:
    105
    VDE geht vor Herstellerangaben und TAB.
     
  8. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Nicht ganz, der Hersteller kann zusätzliche Anforderungen stellen
     
  9. #9 eFuchsi, 20.10.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.008
    Zustimmungen:
    1.040
    wo steht das eigentlich, dass flexible Adern nicht erlaubt sind.
     
  10. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Nicht für die feste Verlegung mit Ausnahmen
     
  11. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    622
    Zustimmungen:
    69
    Guten Morgen, vielen Dank für euer Antworten.
    Ich halte mal fest:
    1.) Es ist also nicht grundsätzlich vom Gesetzgeben verboten, in Leerrohre flexible Leitungen zu verlegen !
    2.) Einschränkungen bzw. Erlaubnis liegen also im Ermessen oder in der technischen Ausrüstung der Kabelhersteller !
    Hab ich das so richtig verstanden ?
    bicho
     
  12. #12 eFuchsi, 21.10.2019
  13. bicho

    bicho

    Dabei seit:
    11.04.2018
    Beiträge:
    622
    Zustimmungen:
    69
    Vielen Dank Fuchsi, Interessant, das es bei diesem Thema auch um persönliche Betrachtungsweise, Einschätzungen und Meinungen der Ratgeber geht. Ich würde, ich empfehle, man könnte aber auch, man sollte aber nicht usw. .....und so kann jeder, wie in der Bibel, sich den Passus raussuchen und anwenden, der ihm am Meisten zusagt, ohne allerdings die Angaben der Kabelhersteller zu ignorieren,
    bicho
     
  14. #14 eFuchsi, 21.10.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.008
    Zustimmungen:
    1.040
    Eigentlich habe ich noch nie einen Passus gefunden, der definitiv flexible Leitungen verbietet.

    Harmonisierte Leitungen mit mind. H07 sollten eigentlich immer gehen.
     
  15. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.188
    Zustimmungen:
    195
    Hallo eFuchsi,
    da hast du die gleichen Beiträge verlinkt, wie ich schon einige Antworten zuvor im Sammel-Thema beim De. :)
    Sind eben alle schon älter.
     
  16. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.740
    Zustimmungen:
    634
    Problem ist eher, wo du diese Leitungen dann anklemmen willst. Die meisten Steckdosenhersteller wollen massive Drähte.
     
  17. #17 eFuchsi, 21.10.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    3.008
    Zustimmungen:
    1.040
    Abgesehen davon, dass es durchaus Schalterprogramme für flexible Adern geben muss (Schiffsbau, Caravan), sind flexible Adern sowieso eher zu teuer.

    In meiner Gegend sehe ich oft, 5x2.5mm² flexibel vom Zählerkasten zur HEAD. Da reichen Aderendhülsen.
    Oder in den Klemmkasten von Whirlpools, Infrarotkabinen usw. Wo Festinstallationen übergangslos in Anschlussleitungen übergehen.
     
  18. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.740
    Zustimmungen:
    634
    Naja die Caravan Dosen passen aber in keine Schaltersose
     
Thema:

Flexible Leitungen

Die Seite wird geladen...

Flexible Leitungen - Ähnliche Themen

  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen

    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?

    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
  3. Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen

    Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen: Hallo liebe Community, ich bin Martin, neu hier und überlege in meiner Garage eine Tasterschaltung (3 adrig) zu verlegen, also 2 separaten...
  4. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  5. NYM Leitung verlängern... viele Meinungen

    NYM Leitung verlängern... viele Meinungen: Hallo alle zusammen, ich wollte ich nun hier Fragen wie bei euch die Meinung ist wie man am Sinnvollsten NYM-Leitungen auf einer Kabeltrasse...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden