Frage bezüglich ABB Schütz!

Diskutiere Frage bezüglich ABB Schütz! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo also ich besitze einen abb schütz ESB-24-40-00 ich komme nicht klar wie ich diesen anschliesen soll. also die anschlüsse sind oben 1 3...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Spulenspannung

da muss cih 230Volt nehmen oder?

Wenn auf dem Schütz 230 V für die Spule angegeben sind!!!!!!!!!!!!! :roll:
 
WAs haltet ihr eigentlich von diesem schütz.
würde er an einem 12 kw motor schaden nehmen??
mfg.Tobi
 
Dazu müsstest du uns die Leistung des SSchützes verraten. Die kann ich auf dem bild leider nicht 100pro erkennen.
 
Der motor stammt aus einer alten scheune das ist so ein riesen teil,wo mal früher die ganzen förderbänder betrieben hat.!
mfg.Tobias
 
Tobi_skulz schrieb:
Der motor stammt aus einer alten scheune das ist so ein riesen teil,wo mal früher die ganzen förderbänder betrieben hat.!
mfg.Tobias

Teil da öfters die Erfahrung dass da, wenn die Motoren alt sind, oft mit Leckströmen --> FI zu rechnen ist! :(
 
alter Motor

Teil da öfters die Erfahrung dass da, wenn die Motoren alt sind, oft mit Leckströmen --> FI zu rechnen ist!

Kann ich nicht nachvollziehen........
 
friends-bs schrieb:
Dieser ABB- Installationsschütz ist ein Sonderfall. Besitzt 4 Hauptkontakte mit 24A Belastbarkeit bei AC1- Betrieb. Deswegen auch die Bezeichnung 7 - 8.

Sonderfall würde ich das nicht nennen :lol:

gibt es von jedem namhaften Anbieter in selbiger Ausführung

4 poliges Installationsschütz
24A 40A oder 63A
mit Zubehör auch plombierbar

warum 4polig (4 Hauptstromkontakte) und warum plombierbar ?

sagt euch (den Älteren :wink: ) noch der Begriff "Heizungsschütz" etwas ?

Ja... damals gab es noch Elektroheizungen :)
Im Zählerschrank gab es einen Nachtstromzähler
und über dem Zähler war meist das Heizungsschütz montiert

plombierbar, damit keiner auf die Idee kommt, den billigen Nachtstrom zu zapfen 8)

angesteuert wurde das Heizungsschütz vom Tarifsteuergerät

4polig - 24, 40 oder sogar 63A als Reiheneinbaugerät
gab es von BBC, Eberle, Schupa, Siemens

diese Schütz-Serie hat sich bis in die heutige Zeit bewährt, auch wenn keine Heizungen mehr damit geschaltet werden :D

Der Schliesser-Kontakt 7/8 ist also ein Hauptstromkontakt und somit voll belastbar

die Doppelbezeichnung 7(13) 8(14) hat nur Bedeutung für die CAD Schaltplanerstellung
Wenn Hauptstrom dann wird mit 7/8 gekennzeichnet
wenn Steuerung (z.B. Selbsthaltung) dann wird 13/14 im Schaltplan benutzt

ist doch ganz easy :wink:
 
olby schrieb:
Sonderfall würde ich das nicht nennen :lol:
Für nen alten Automatisierungsfuzzy schon ein Sonderfall :wink:
 
Ich habe bei nem Kunden ne Nachtspeicheranlage wo auch noch die Schütze drin sind.
 
hallo,
also och eine frage ich habe diese 3 12 kw motoren.
was für eine absicherung brauche ich was für einen leitungsquerschnitt?
reichen da 5x 4qmm
 
SO BESSER??????????? :roll:
ok?!
krieg ich vielleicht jetzt :) eine antwort?
 