Frage zu CEE Verlängerungen

Diskutiere Frage zu CEE Verlängerungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgende Situation. 1. Die CEE Verlängerung hat einen 16 A Stecker aber eine 32 A Kupplung. 2. Die CEE Verlängerung hatr einen 32 A Stecker...

  1. #1 Stribbe, 10.10.2008
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Folgende Situation.

    1. Die CEE Verlängerung hat einen 16 A Stecker aber eine 32 A Kupplung.

    2. Die CEE Verlängerung hatr einen 32 A Stecker und eine 16 A Kupplung.

    Was ist erlaubt???
     
  2. #2 Matze001, 10.10.2008
    Matze001

    Matze001

    Dabei seit:
    30.06.2007
    Beiträge:
    1.647
    Zustimmungen:
    0
    Es ist nur ersteres Erlaubt!

    Wenn du einen 16A Stecker hast, hast du in der Anlage eine 16A Kupplung die mit 16A (oder weniger) abgesichert ist.

    Das das 32A Gerät keine volle Leistung bekommt sollte dann klar sein, es kann aber KEINE Überlastung auftreten.

    Hast du wiederrum einen 32A Stecker, und eine 16A Kupplung ist diese im schlechtesten Fall mit 32A total übersichert.... für 200% sind die Steckverbindungen sicher nicht ausgelegt!

    MfG

    Marcel
     
  3. #3 markusm1976, 12.10.2008
    markusm1976

    markusm1976

    Dabei seit:
    11.10.2008
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    matze hat den punkt getroffen denn du hast dann ein 16 A gerät mit 32 A abgesichert und das ist verboten deshalb gibt es ja unterschiedliche stecker!
    mfg markus
     
  4. #4 kaffeeruler, 12.10.2008
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    Für solche Fälle gibt es fertige Adapter, mit extra Absicherungen im Gehäuse..
    Kosten zwischen 20 - x €
    Und verboten ist es nur wenn die Absicherung nicht auf den Kleinsten Nenner gebracht wird und eine Überlast nicht ausgeschlossen werden kann
    Für sowas gibts dann ja noch
    Automaten
    Passhülsen od Passschrauben

    Nur wenn möglich sollte sowas vermieden werden
     
  5. #5 Stribbe, 16.10.2008
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten.

    War mir aber auch schon klar, nur meinem Kollegen nicht.
     
Thema:

Frage zu CEE Verlängerungen

Die Seite wird geladen...

Frage zu CEE Verlängerungen - Ähnliche Themen

  1. Frage zu Kraftstromstecker

    Frage zu Kraftstromstecker: Hallo, Ich hoffe hier kann mir vielleicht jemand helfen :) Ich habe in der Garage meiner Eltern einen Scherenhubtisch entdeckt, den ich...
  2. Frage zu Ampere

    Frage zu Ampere: Hallo, ich habe mir ein paar Neopixel Streifen gekauft welche ich mit einem ESP8622 ansteuere. Die Leistungsaufnahme von diesen Streifen beträgt...
  3. Fragen bzgl. Stromversorgung Spülmaschine & ggf. weitere Modernisierungsmöglichkeiten

    Fragen bzgl. Stromversorgung Spülmaschine & ggf. weitere Modernisierungsmöglichkeiten: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe dies in den richtigen Foren-Bereich gepostet. Verwandte von mir wollten sich nun endlich die lang ersehnte...
  4. Frage bezüglich des Hauptschalters

    Frage bezüglich des Hauptschalters: Gibt ja zb den E463/3KB von ABB, der ist ja klipp und klar ein Hauptschalter. Ich finde aber keine Infos ob der Sammelschienenkompatibel ist....
  5. Eine entscheidene Frage zum Thema Arbeit

    Eine entscheidene Frage zum Thema Arbeit: Hallo Arbeitsgenossen mein name ist Javalan und ich bin 34 Jahre alt , seid Februar ausgelernter junggeselle (Jung ,tja relativ XD) und habe eine...