Frage zu CEE Verlängerungen

Diskutiere Frage zu CEE Verlängerungen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Folgende Situation. 1. Die CEE Verlängerung hat einen 16 A Stecker aber eine 32 A Kupplung. 2. Die CEE Verlängerung hatr einen 32 A Stecker...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

Stribbe

Beiträge
81
Folgende Situation.

1. Die CEE Verlängerung hat einen 16 A Stecker aber eine 32 A Kupplung.

2. Die CEE Verlängerung hatr einen 32 A Stecker und eine 16 A Kupplung.

Was ist erlaubt???
 
Es ist nur ersteres Erlaubt!

Wenn du einen 16A Stecker hast, hast du in der Anlage eine 16A Kupplung die mit 16A (oder weniger) abgesichert ist.

Das das 32A Gerät keine volle Leistung bekommt sollte dann klar sein, es kann aber KEINE Überlastung auftreten.

Hast du wiederrum einen 32A Stecker, und eine 16A Kupplung ist diese im schlechtesten Fall mit 32A total übersichert.... für 200% sind die Steckverbindungen sicher nicht ausgelegt!

MfG

Marcel
 
matze hat den punkt getroffen denn du hast dann ein 16 A gerät mit 32 A abgesichert und das ist verboten deshalb gibt es ja unterschiedliche stecker!
mfg markus
 
Für solche Fälle gibt es fertige Adapter, mit extra Absicherungen im Gehäuse..
Kosten zwischen 20 - x €
Und verboten ist es nur wenn die Absicherung nicht auf den Kleinsten Nenner gebracht wird und eine Überlast nicht ausgeschlossen werden kann
Für sowas gibts dann ja noch
Automaten
Passhülsen od Passschrauben

Nur wenn möglich sollte sowas vermieden werden
 
Danke für die Antworten.

War mir aber auch schon klar, nur meinem Kollegen nicht.
 
Status