Frage zu CEE Verlängerungen

Diskutiere Frage zu CEE Verlängerungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgende Situation. 1. Die CEE Verlängerung hat einen 16 A Stecker aber eine 32 A Kupplung. 2. Die CEE Verlängerung hatr einen 32 A Stecker...

  1. #1 Stribbe, 10.10.2008
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Folgende Situation.

    1. Die CEE Verlängerung hat einen 16 A Stecker aber eine 32 A Kupplung.

    2. Die CEE Verlängerung hatr einen 32 A Stecker und eine 16 A Kupplung.

    Was ist erlaubt???
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Frage zu CEE Verlängerungen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Matze001, 10.10.2008
    Matze001

    Matze001

    Dabei seit:
    30.06.2007
    Beiträge:
    1.647
    Zustimmungen:
    0
    Es ist nur ersteres Erlaubt!

    Wenn du einen 16A Stecker hast, hast du in der Anlage eine 16A Kupplung die mit 16A (oder weniger) abgesichert ist.

    Das das 32A Gerät keine volle Leistung bekommt sollte dann klar sein, es kann aber KEINE Überlastung auftreten.

    Hast du wiederrum einen 32A Stecker, und eine 16A Kupplung ist diese im schlechtesten Fall mit 32A total übersichert.... für 200% sind die Steckverbindungen sicher nicht ausgelegt!

    MfG

    Marcel
     
  4. #3 markusm1976, 12.10.2008
    markusm1976

    markusm1976

    Dabei seit:
    11.10.2008
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    matze hat den punkt getroffen denn du hast dann ein 16 A gerät mit 32 A abgesichert und das ist verboten deshalb gibt es ja unterschiedliche stecker!
    mfg markus
     
  5. #4 kaffeeruler, 12.10.2008
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Für solche Fälle gibt es fertige Adapter, mit extra Absicherungen im Gehäuse..
    Kosten zwischen 20 - x €
    Und verboten ist es nur wenn die Absicherung nicht auf den Kleinsten Nenner gebracht wird und eine Überlast nicht ausgeschlossen werden kann
    Für sowas gibts dann ja noch
    Automaten
    Passhülsen od Passschrauben

    Nur wenn möglich sollte sowas vermieden werden
     
  6. #5 Stribbe, 16.10.2008
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten.

    War mir aber auch schon klar, nur meinem Kollegen nicht.
     
Thema:

Frage zu CEE Verlängerungen

Die Seite wird geladen...

Frage zu CEE Verlängerungen - Ähnliche Themen

  1. Laie hat eine Frage zu Frequenzumrichter

    Laie hat eine Frage zu Frequenzumrichter: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Vor ein paar Monaten habe ich mir einen Kompressor gekauft, in der Annahme, dass in jedem Haus 3...
  2. FI Frage

    FI Frage: Hey, Leute Ich bin kein Elektriker, sondern absoluter Laie. Aber ich habe da mal eine Frage.. Wie sieht das bei FI's aus? Die Angabe ist 40 A.....
  3. Einfache Frage zu L und N

    Einfache Frage zu L und N: Hallo Wenn ich in der Steckdose nur die N Leitung anfase durfte mir nichts passieren sehe ich das richtig. Nur die L Leitung versetzt mir dagegen...
  4. Ein paar Fragen zu Heizwiderständen.

    Ein paar Fragen zu Heizwiderständen.: Ich bin sehr neu in dem Thema hier, deswegen würde ich gerne ein paar Fragen zu Heizwiderständen oder Heizdrähten/spulen beantwortet haben. Wie...
  5. CEE 1h (CEE 1 Uhr) vs CEE 6h (6 Uhr)

    CEE 1h (CEE 1 Uhr) vs CEE 6h (6 Uhr): Hi, an anderer Stelle in diesem Forum wurde mir aufgrund der guten Antworten, zum Thema Gebäudeeinspeisung, schon vieles klarer. eine Fachfirma...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden