Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Erdung und Blitzschutz in einem Haus in Italien. Hintergrund ist, dass mir mittlerweile regelmäßig bei Gewittern der DSL-Router, Netzteil des Kabellosen Telefons etc. kaputtgegangen sind und somit die Sache langsam ins Geld geht ;-(
Ich bin mir hierbei nicht sicher, ob es aufgrund von Überspannung im Stromnetz oder im Telefonnetz liegt. Da aber immer Geräte betroffen waren, die am Telefonkabel/DSL hingen, könnnte es schon sein, dass die Überspannung eher über's Telefonkabel ins Haus kam. Nur seltsam, dass dann z.B. das Netzteil des Teelfons betroffen war? Der DSL-Router war komplett hinüber (sowohl Netzteil als auch Router selbst).
Nun gut, da ich das Problem ja schon kannte habe ich die wahrscheinlich nutzlosen Blitzschutzssteckerleisten davor geschaltet (allerdings nicht für die Telefonleitung). Ergebnis war dann trotzdem ein defekter DSL-Router.
Zudem habe ich die Erdung im Hause im Verdacht. Ich bin mir bei der italienischen Installation nicht sicher ob diese richtig installiert ist (Habe im ganzen Haus keine Potentialausgleichschiene gefunden. PE-Leiter existieren überall, aber ich habe keinen gefunden, der tatsächlich zur "Erde"/Erdanker etc. führt (und ich kenne mittlerweile so ziemlich jeden Kabelkanal im ganzen Haus). Über's Stromnetz wir m.E. nicht geerdet, da lediglich zwei Leiter L/N zum Zähler und von dort zwei L/N zum Sicherungskasten verlaufen. --> Wie kann ich mit "Hausmitteln" testen, ob die Erdung ausreichend ist? (PS: Ich will das wirklich selbst testen weil ich den ital. Elektrikern nicht wirklich traue, zumindest wenn ich mir den Rest der Installation so ansehe mach ich das lieber selbst!!!)
Zudem löst beim Gewitter meist der FI aus -> ist dies normal? Habe mittlerweile einen FI mit Auto-Restart eingebaut. Der dann zumindest den Strom nach ein paar Minuten wg. Kühlschrank etc. wieder einschaltet...
Habe mir auch schon einen ÜBerspannungschutz Klasse 2 von Werit zugelegt (der für 20 EUR). Aber noch nicht eingebaut, weil ich erstmal sicher gehen will, ob die Erdung überhaupt funktioniert).
Was könnt ihr mir empfehlen? Im Moment wäre zudem der Kellerboden "offen", d.h. er ist komplett aufgemeisselt -> Könnte man hier einen "weiteren" Erdanker legen? Allerdings ist der Untergrund komplett Fels -> Funktioniert hier eine Erdunng überhaupt? Oder lieber einen Erdungsspieß im Garten (normale Erde ca. 1m, dann Fels) vergraben?
Viele Grüße!!
Master007
ich habe eine Frage zur Erdung und Blitzschutz in einem Haus in Italien. Hintergrund ist, dass mir mittlerweile regelmäßig bei Gewittern der DSL-Router, Netzteil des Kabellosen Telefons etc. kaputtgegangen sind und somit die Sache langsam ins Geld geht ;-(
Ich bin mir hierbei nicht sicher, ob es aufgrund von Überspannung im Stromnetz oder im Telefonnetz liegt. Da aber immer Geräte betroffen waren, die am Telefonkabel/DSL hingen, könnnte es schon sein, dass die Überspannung eher über's Telefonkabel ins Haus kam. Nur seltsam, dass dann z.B. das Netzteil des Teelfons betroffen war? Der DSL-Router war komplett hinüber (sowohl Netzteil als auch Router selbst).
Nun gut, da ich das Problem ja schon kannte habe ich die wahrscheinlich nutzlosen Blitzschutzssteckerleisten davor geschaltet (allerdings nicht für die Telefonleitung). Ergebnis war dann trotzdem ein defekter DSL-Router.
Zudem habe ich die Erdung im Hause im Verdacht. Ich bin mir bei der italienischen Installation nicht sicher ob diese richtig installiert ist (Habe im ganzen Haus keine Potentialausgleichschiene gefunden. PE-Leiter existieren überall, aber ich habe keinen gefunden, der tatsächlich zur "Erde"/Erdanker etc. führt (und ich kenne mittlerweile so ziemlich jeden Kabelkanal im ganzen Haus). Über's Stromnetz wir m.E. nicht geerdet, da lediglich zwei Leiter L/N zum Zähler und von dort zwei L/N zum Sicherungskasten verlaufen. --> Wie kann ich mit "Hausmitteln" testen, ob die Erdung ausreichend ist? (PS: Ich will das wirklich selbst testen weil ich den ital. Elektrikern nicht wirklich traue, zumindest wenn ich mir den Rest der Installation so ansehe mach ich das lieber selbst!!!)
Zudem löst beim Gewitter meist der FI aus -> ist dies normal? Habe mittlerweile einen FI mit Auto-Restart eingebaut. Der dann zumindest den Strom nach ein paar Minuten wg. Kühlschrank etc. wieder einschaltet...
Habe mir auch schon einen ÜBerspannungschutz Klasse 2 von Werit zugelegt (der für 20 EUR). Aber noch nicht eingebaut, weil ich erstmal sicher gehen will, ob die Erdung überhaupt funktioniert).
Was könnt ihr mir empfehlen? Im Moment wäre zudem der Kellerboden "offen", d.h. er ist komplett aufgemeisselt -> Könnte man hier einen "weiteren" Erdanker legen? Allerdings ist der Untergrund komplett Fels -> Funktioniert hier eine Erdunng überhaupt? Oder lieber einen Erdungsspieß im Garten (normale Erde ca. 1m, dann Fels) vergraben?
Viele Grüße!!
Master007