Frage zum Austausch 5TT5 331 gegen EUD12NPN-UC

Diskutiere Frage zum Austausch 5TT5 331 gegen EUD12NPN-UC im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe den Siemens 5TT5 331 gegen Dimmer EUD12NPN-UC im Schaltkasten ausgetauscht, damit ich die neue LED Decken Lampe dimmen...
T

torpido85

Beiträge
6
Hallo zusammen,

ich habe den Siemens 5TT5 331 gegen Dimmer EUD12NPN-UC im Schaltkasten ausgetauscht, damit ich die neue LED Decken Lampe dimmen kann.

Die Kabeln habe ich folgendermaßen vom Siemens Fernschalter zum Eltako Dimmer eingesteckt. Siehe auch Bilder.

5TT5 331 zu EUD12NPN-UC:
1) A1 zu A1
2) A2 zu A2
3) L1/2 (beide Kabeln) zu L
4) 2 zu N

Welcher Kabel ist falsch gesteckt?
 

Anhänge

  • BBDBEEB5-2097-42A2-9D71-CF260EF7BFDC.jpeg
    BBDBEEB5-2097-42A2-9D71-CF260EF7BFDC.jpeg
    355,5 KB · Aufrufe: 11
  • 6FC2084F-BD61-4CBB-8C7F-AB3C6D318475.jpeg
    6FC2084F-BD61-4CBB-8C7F-AB3C6D318475.jpeg
    275,4 KB · Aufrufe: 9
  • 13DD5684-F5EC-4FED-8EF1-69067873585B.jpeg
    13DD5684-F5EC-4FED-8EF1-69067873585B.jpeg
    219,5 KB · Aufrufe: 10
Oder muss ich die beiden Geräte seriell schalten, damit es funktioniert?
 
Hast du auf dem Leuchtenausgang überhaupt ein Kabel drauf ?

5TT5 331 zu EUD12NPN-UC:
1) A1 zu A1
2) A2 zu A2
3) L1 (beide Kabeln) zu L
4) 2 zu Leuchte
5 N Nachziehen oder von A1/B1 - einer ist N !!Nachmessen!! Der Blaue könnte N sein - wo kommt der her ?
 
Zuletzt bearbeitet:
4) 2 zu Leuchte - alles klar
5) Blaue Kabel in A1 ist N. Soll ich den blauen Kabel anstatt A1 in N unten reinstecken? Oder von A1 nach N unten einen neuen Kabel ziehen?
 
5 : Du brauchst Neutralleiter an A1 und N. Also Brücke rein.
 
Thema: Frage zum Austausch 5TT5 331 gegen EUD12NPN-UC
Zurück