Frage zur Absicherung und Querschnitt

Diskutiere Frage zur Absicherung und Querschnitt im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ist mein erster Beitrag: Ich habe folgende Frage. Für einen Laser habe ich ein Netzteil, das ca. 16A bei 200V am Ausgang liefert. Ich...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
G

gerald

Guest
Hallo, ist mein erster Beitrag:

Ich habe folgende Frage. Für einen Laser habe ich ein Netzteil, das ca. 16A bei 200V am Ausgang liefert. Ich möchte es an einer normalen Steckdose betreiben, Durchmesser der Leitungen ca. 2,5 mm (mit Isolation). Nur leider steckt da eine 10A Sicherung drin. kann ich die einfach austauschen gegen 16A (oder sogar 20A). Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sowieso nicht die originale sicherung ist. Die länge der Leitung ist ca 10 m.

Vielen Dank
 
Hängt da nur diese eine Steckdose dran oder ist diese nur Teil eines Stromkreises. Einfach Erhöhen darf man eine Sicherung nicht. Da gilt es den Adernquerschnitt, die Leitungslänge, die Verlegeart und andere Faktoren zu berücksichtigen. Was für eine Sicherung ist es denn überhaupt? LSS? Diazed? Neozed? befindet sich, falls es eine Schraubsicherung ist, ein Paßring in der Aufnahme?

MfG
 
Das ging ja schnell!

Also, der Adernquerschnitt beträgt ca, 1.5 mm², die Länge wie gesagt ca 10m, unter Putz verlegt. An des Sicherung hängen noch ein paar lampen ung Steckdosen, der ganze Flur eben. Die Sicherung ist eine drehsicherung, nur leider ohne Paßring drunter. Ausserdem ist es nicht die die ich dachte (10A) sondern sogar nur eine mit 6A!
Gibt es eine Formel dafür, wie stark sich ein Leiter erwärmt? Vielen Dank
 
Moment mal, immer langsam...du schreibst, dass das Netzteil 16A u. 200V am AUSGANG liefert. Deshalb muss es das noch lange nicht selber ziehen!

Und hochsichern darf man nicht so einfach wenn man nicht weitere Gegebenheiten kennt. Ich wüsste jetz zwar spontan nicht, warum man da nicht auf 16A gehen könnte, aber völlig grundlos wird da vielleicht auch nicht 6A drin sein. Schau doch mal welche Farbe die Passschraube hat, die hoffentlich drin ist...

Also um nochmal zum Ersten zu kommen schau mal ob auf dem Netzteil entweder Stromaufnahme oder Eingangsleistung stehen, weil ein Netzteil das 16A zieht...okay, möglich, aber unwarscheinlich...
 
gerald schrieb:
Also, der Adernquerschnitt beträgt ca, 1.5 mm², die Länge wie gesagt ca 10m, unter Putz verlegt. An des Sicherung hängen noch ein paar lampen ung Steckdosen, der ganze Flur eben.

Wenn das wirklich so ist und nicht anders, die gesamte Leitung bis zur letzten Steckdose, bzw. verbraucher nicht länger als ca. 18-19m ist, dann spricht grundsätzlich nichts gegen eine Absicherung mit maximal 16A. Sind wirklich keine Paßringe oder Paßschrauben vorhanden? Würde sich denn ein 16A-Einsatz reindrehen lassen? Mehr ist aber definitiv nicht möglich, da Steckdosenstromkreise mit höchstens 16A abgesichert werden dürfen!

Gibt es eine Formel dafür, wie stark sich ein Leiter erwärmt? Vielen Dank

Es gibt Tabellen und darüber hinaus Faktoren für besondere Einflüsse. Die maximale Strombelastung für eine Leitung mit 1,5mm² Kupferadern würde bei deiner verlegeart 17,5A betragen. Den Spannungsfall kann man bei deiner Leitungslänge unberücksichtigt lassen.
Grundsätzlich muß man erst alle Gegebenheiten vor Ort prüfen um den Leitungsschutz bestimmen zu können.

MfG
 
Hallo, vielen Dank für die Antworten, ich konnte irgendwie meinen post nicht abschicken---!

Ich hab in der küche einen Stromkreis mit 16A, dann versuch ichs erstmal mit dem, hängt nur der Kühlschrank dran, der wird dann eben mal abgetaut, schadet ja auch nicht :roll: !
Also um nochmal zum Ersten zu kommen schau mal ob auf dem Netzteil entweder Stromaufnahme oder Eingangsleistung stehen, weil ein Netzteil das 16A zieht...okay, möglich, aber unwarscheinlich...

also thoretisch muss ja das was raus kommt auch reinkommen! Es hat übrigens zwei getrennte stromkreise, einen für die heizung und das magnetfeld, ca 600 W, und eben den Pumpstromkreis mit 3,2 kW. es gibt andere Netzteile für dieselbe Röhre, die bringen bis zu 32 A!!! das sind dann 6,4 kW, dafür bringt der Laser dann aber auch sate 4W Licht raus... :?


Ich hab heut mal was interessantes ausprobiert, 400W glühbirnen, fön, heizlüfter und stubsauger auf volle pulle über die eine sicherung, bei 20 A hat mein MUltimeter aufgehört, aber die einzelnen stromstärken hatten zusammen ca 27(!)A! hat fast eine minute gedauert bis die 10 A-sicherung rausgeflogen ist.. ist das normal? 15A gingen über 3minuten gut, dann hab ich ausgeschaltet. hm. vielleicht muss ich ja dann gar nicht hochsichern oder...?

VIele Grüße aus Stuttgart
 
Moin Gerald!

zusammen ca 27(!)A! hat fast eine minute gedauert bis die 10 A-sicherung rausgeflogen ist.. ist das normal?
Ich hab jetzt gerade keine Kennlinie von einer 10A gG/gL Sicherung hier, aber aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, daß das OK sein müßte.

15A gingen über 3minuten gut
Das ist auf jeden Fall OK. Da bin ich mir auch ohne Kennlinie sicher!

Gruß,
Christian
 