Frage zur DIN VDE 0100-600 Anhang NB, Tabelle NA.1

Diskutiere Frage zur DIN VDE 0100-600 Anhang NB, Tabelle NA.1 im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend zusammen, mir liegen ältere Protokolle zu einer Wiederholungsprüfung nach 0105-100 vor. Dort stolpere ich über Angaben zu...
O

onlyfor.foren

Beiträge
33
Guten Abend zusammen,

mir liegen ältere Protokolle zu einer Wiederholungsprüfung nach 0105-100 vor.
Dort stolpere ich über Angaben zu Sicherungen. Hier ein Beispiel von vielen.

Absicherung 35A (vermutlich C LSS mit 10 x In, Angaben dazu fehlen)
Uo 235 VAC
In -> Ia 313A wie kam dieser Wert zustande???
Ik größer gleich 469A
Zs kleiner gleich 0,489 Ohm

Diese Werte beziehen sich laut Eintrag auf o.g. DIN.
Schau ich jetzt in meine DIN, Stand Juni 2017 finde ich Werte
für den vermuteten LSS wie folgt.

In -> Ia 350A, (vermutlich C LSS mit 10 x In?)
Meine Berechnungen dazu:
Ik größer gleich 525A, -> (3 / 2) * Ia
Zs kleiner gleich 0,448 Ohm, -> nach der 2/3-Methode Zs kleiner gleich (2 / 3) * (Uo / Ia).

Ist es möglich, das in den Protokollen mit Werten aus einer älteren Tabelle gerechnet wurde
oder ich irgendwo einen Denkfehler mache?

Danke im Voraus für Hinweise oder Tipps.
Und sorry wegen der fehlenden Sonderzeichen.

LG
Jürgen
 
Hallo Jürgen,

35 A Kenne ich nur als SLS-Schalter
Sonst sind 32 A LS-Schalter mit 320 A üblich.

35 A kann auch eine Schmelzsicherung sein.
Da gibt es sehr unterschiedliche Tabellen bei den Herstellern und der Norm

Edit in verschiedenen Tabellen habe ich auch C35 gefunden.
Praktisch noch nie in der Hand gehabt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sorry, Beitrag war falsch
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich werde wohl nicht darum herumkommen, mal den Kunden besuchen
um zu schauen was wirklich verbaut ist. So ist alles nur ein Rätselraten.
 
Ich werde wohl nicht darum herumkommen, mal den Kunden besuchen
um zu schauen was wirklich verbaut ist. So ist alles nur ein Rätselraten.

Wenn Du eine Prüfung bzw. Wiederholungsprüfung machen willst, mußt, oder gerne machen würden wollen, mußt Du eh vor Ort.

Oder hast Du da ´ne App für?

Leprechaun
 
Klar, die App nennt sich "Wunschkonzert oder wie will es der Kunde haben :)"
Spaß beiseite, ich möchte das Protokoll nur nachvollziehen können.

Weitere Angaben im Protokoll.
4 Leiter, 6mm², Länge 50m, B2/B3 25°C, In 35A

Im altem Protokoll lese ich In -> Ia 313A und er Prüfer bezieht sich explizit auf die Tabelle NA.1.
Dort finde ich den Wert nicht.

Danke für Tipps
Jürgen
 
Ia 313A Finde ich auch in alten Unterlagen nicht.
Habe hier ein Gossen-Merkbuch aus 2015 und 2022 mit der Tabelle

Da wird an einem Beispielstromkreis eine Messung und Besichtigung vor Ort nötig sein.
Vorstellen kann ich mir das Ablesen aus einem Diagramm für Schmelzsicherungen.
Da sind dann einige A Fehlablesung normal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Besten Dank für die Bestätigung zur Tabelle.
Ich dachte schon dass ich zu dumm zum finden oder lesen bin.

Das mit dem Diagramm wäre eine Möglichkeit und werde ich abklären
wenn ich dazu das OK vom Kunden bekomme.

LG
Jürgen
 
Danke.
Die Tabelle ist identisch mit der aus der DIN.
Heisst auch dort NB.1, daher stutzte ich da im Protokoll auf NA.1 verwiesen wird und ich dazu nichts finden konnte/kann.
 