N
Nicop1988
- Beiträge
- 17
Du mußt mit dem Verbraucher rechnen.
Ok dann müsste ich um bei der länge zu sein ein 25mm2 kabel legen daher dachte ich bei drehstrom kann es weniger sein
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Du mußt mit dem Verbraucher rechnen.
Mal zum Nachdenken mit deinem 5 *10mm² und 3 *25 A Absicherung hast du 3*25A*230V = 17 kW insgesamt zur Verfügung oder Je L 230V *25 A = 5,7 kW .
So und wenn ich den ungünstigsten Fall annehme dann hast du
Ergebnis der Spannungsfallberechnung
Mit folgender Formel wurde gerechnet:
https://www.dieleitungsberechnung.de/wp-content/BilderFormeln/wsdu.png
I = 25 A
l = 100 m
cos Phi = 1
K = 56 m * mm^2/Ohm
A = 10 mm^2
U = 230 V
Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 3,88 %
Achtung! 3% Spannungsfall nach DIN 18015 Teil 1 ueberschritten!
und wenn ich den günstigsten Fall symetrische Belastung aller 3 Außenleiter annehme da
Ergebnis der Spannungsfallberechnung
Mit folgender Formel wurde gerechnet:
https://www.dieleitungsberechnung.de/wp-content/BilderFormeln/dsdu.png
I = 25 A
l = 100 m
cos Phi = 1
K = 56 m * mm^2/Ohm
A = 10 mm^2
U = 400 V
Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 1,93 %
nein in der Verteilung 3 *25 A !
brauchst du nichts nur die LS für die Endstromkreise und natürlich den ( die ) FI
Und mit 5 *16mm² kannst du den Spannungsfall selber rechnen .
Beachte aber du darfst nach eigener Aussage nur 5 *10mm² verlegen und nicht 5*16mm²
Viel wichtiger ist es das du mit deinem Anschluss nicht alles Lahm legst und das kann mit 35 A Sicherung durchaus schneller als mit den 25 A Sicherungen passieren. Du hängst nicht Allein an den 50 A der Zuleitung zur Sparte !
Bei 100m Kabellänge und angenommenen 2% Spannungsfall - du hast dann noch 1% in der Laube zu Verfügung
Rechne mal mit 230 V!
gute idee, aber die leitung ist an welcher sicherung davor angeklemmt ??Ok also würden 25A reichen aber ich dachte, das ich die leitung bei mir in der verteilung auch absichere,
Ich habe gerechnet!angenommen wird nix, das wird gefälligst errechnet.
Ich habe gerechnet!
Das macht mein Excel-Tool für mich.sorry, das du das kannst nehme ich an.
ich erwähnte es anderswo, kabelberechnung.
3% sind nach dem zähler zulässig, ist der zähler erst in der laube sind es nur 0,5%
angenommen wird nix, das wird gefälligst errechnet.
ganz meiner meinung.
bis 3000w kann es möglich sein das boiler einphasig angeschlossen sind, grenzwert absolut 4600w wegen unsymmetrie,
hilfreich wäre wenn installateure in der nachbarschaft auch mal auf l1-l2-l3 wechseln würden.
ich kenne es das man der einfachheit halber immer auf l1 klemmt.
gute idee, aber die leitung ist an welcher sicherung davor angeklemmt ??
das ist die berechnungsgrundlage.
z.B. hak 35A= tragfähige leitung bei länge xx für 35a, ist der zähler im hak oder danach ?
ist es ein hauptzähler für die kleingartenanlage und du hast nur einen nebenzähler ?
dann gilt entweder 0,5% oder 3%.
bitte immer beachten, nicht was ich später ziehen will, sondern was die sicherung davor für einen wert hat.
den draht als sicherung zu misbrauchen funktioniert nur bedingt.
Nein.
Die 3% Regel gilt für alle Anschlüsse an das öffentliche Niederspannungsnetz.
Für Gebäude mit eigenem Trafo gilt ab Trafo 7%
Der Spannungsfall vor dem Zähler bis zum HAK variert allerdings je nach Anschluß Größe
zwischen 0,5% und 1,25%.
Es ist nur so, daß bei solchen Kleingartenanlagen leider oftmals Regelungen ignoriert werden.
Gerade durch die großen Kabellängen müssten hier hohe Querschnitte verlegt werden.