    Hallo zusammen!

    Ich hätte da noch einmal eine Frage an Euch.

    Und zwar wird ein 21 KW Durchlauferhitzer angechlossen.
    Zuleitung 4x6mm2

    Technische Daten:

    Nennlesitung: kW 21
    Nennspannung: 400 Volt / 50 Hz, 3/PE ~
    max. zapfmenge 7
    max. Einlauftemperatur: 25 °C
    Temperaturwählbereich: 20–60 °C
    Kaltwasseranschluss: R 1/2
    Warmwasseranschluss: R 1/2
    Schutzart: IP 25


    Finde im Internet nichts genaues zu der Absicherung. Wird der mit 3x32A oder mit 3x40A in der Unterverteilung abgesichert?
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 21.03.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.574
    Zustimmungen:
    1.047
    32A
     
  4. #3 Viktor89, 21.03.2013
    Viktor89

    Viktor89

    Dabei seit:
    25.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Kann man auch berechnen:

    I= Pzu/ Wurzel 3 * U * cosf

    wenn man deine Zahlen einsetzt kommt folgendes raus
    I= 34,64A
    kannst dir dann die Sicherung auswählen ;)
     
  5. #4 Viktor89, 21.03.2013
    Viktor89

    Viktor89

    Dabei seit:
    25.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0

    OUHHHHHHH habe mit 24kW gerechnet..
    mit 21kW kommt folgendes raus
    I= 30,31A

    Also würde 32A gut passen
     
  6. #5 Octavian1977, 22.03.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.069
    Zustimmungen:
    649
    Du mußt die Sicherung auch nach der Leitung dimensionieren und die Leitung nach der benötigten Leistung.

    Bei 6mm² gehen maximal 40A sofern die Leitung nicht zu lang ist und die Verlegung unter Putz erfolgt ist.
     
  7. #6 werner_1, 22.03.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.574
    Zustimmungen:
    1.047
    Warum sollte er den DLE mit 40A absichern?
    (Die Frage war doch schon beantwortet). :roll:
     
  8. Raiden

    Raiden

    Dabei seit:
    12.04.2005
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    0
    Das war ja keine Empfehlung, sondern nur der Hinweis, dass bei 6mm Kabeln bis 40A machbar sind.
     
Thema:

Frage zur Sicherungsgröße (Durchlauferhitzer)

Die Seite wird geladen...

Frage zur Sicherungsgröße (Durchlauferhitzer) - Ähnliche Themen

  1. Frage zu CEE steckdosen

    Frage zu CEE steckdosen: Hallo Bei meiner Frage handelt es sich um den zusätzlichen kleinen Kontakt in CEE-Steckdosen. Dieser Kontakt ist in der Mitte der Steckdose und...
  2. E-Check Fragen

    E-Check Fragen: Hallo, mein Vermieter hat mich informiert, dass ein E-Check in meiner Wohnung durchgeführt werden muss. Meine Frage ist, wie genau diese...
  3. Frage zum Herdanschlusskabel

    Frage zum Herdanschlusskabel: Vielleicht ist diese (dumme) Frage hier schon längst gestellt worden: Neben den bekannten 5 Adern habe ich auch schon mal einen dünnen, weiss...
  4. Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD)

    Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD): Hallo, habe eine kleine Frage zum Brandschutzschalter (AFDD). Ist das 1 zu 1 Tauschen eines vorhandenen LS-Schalter durch einen...
  5. Fragen zum Verteilerkasten

    Fragen zum Verteilerkasten: Guten Tag, Ich hätte da mal einige Fragen zum Verteilerkasten. Und zwar sieht der Verteilerkasten gefolgt aus:[IMG] In dem Verteilerkasten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden