    Hallo zusammen!

    Ich hätte da noch einmal eine Frage an Euch.

    Und zwar wird ein 21 KW Durchlauferhitzer angechlossen.
    Zuleitung 4x6mm2

    Technische Daten:

    Nennlesitung: kW 21
    Nennspannung: 400 Volt / 50 Hz, 3/PE ~
    max. zapfmenge 7
    max. Einlauftemperatur: 25 °C
    Temperaturwählbereich: 20–60 °C
    Kaltwasseranschluss: R 1/2
    Warmwasseranschluss: R 1/2
    Schutzart: IP 25


    Finde im Internet nichts genaues zu der Absicherung. Wird der mit 3x32A oder mit 3x40A in der Unterverteilung abgesichert?
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 21.03.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.090
    Zustimmungen:
    897
    32A
     
  4. #3 Viktor89, 21.03.2013
    Viktor89

    Viktor89

    Dabei seit:
    25.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Kann man auch berechnen:

    I= Pzu/ Wurzel 3 * U * cosf

    wenn man deine Zahlen einsetzt kommt folgendes raus
    I= 34,64A
    kannst dir dann die Sicherung auswählen ;)
     
  5. #4 Viktor89, 21.03.2013
    Viktor89

    Viktor89

    Dabei seit:
    25.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0

    OUHHHHHHH habe mit 24kW gerechnet..
    mit 21kW kommt folgendes raus
    I= 30,31A

    Also würde 32A gut passen
     
  6. #5 Octavian1977, 22.03.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.200
    Zustimmungen:
    541
    Du mußt die Sicherung auch nach der Leitung dimensionieren und die Leitung nach der benötigten Leistung.

    Bei 6mm² gehen maximal 40A sofern die Leitung nicht zu lang ist und die Verlegung unter Putz erfolgt ist.
     
  7. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 werner_1, 22.03.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.090
    Zustimmungen:
    897
    Warum sollte er den DLE mit 40A absichern?
    (Die Frage war doch schon beantwortet). :roll:
     
  9. Raiden

    Raiden

    Dabei seit:
    12.04.2005
    Beiträge:
    197
    Zustimmungen:
    0
    Das war ja keine Empfehlung, sondern nur der Hinweis, dass bei 6mm Kabeln bis 40A machbar sind.
     
Thema:

Frage zur Sicherungsgröße (Durchlauferhitzer)

Die Seite wird geladen...

Frage zur Sicherungsgröße (Durchlauferhitzer) - Ähnliche Themen

  1. Fragen zur Elektroinstallation bei PV-Anlage

    Fragen zur Elektroinstallation bei PV-Anlage: Hallo zusammen, gestern wurde bei uns die Elektroinstallation der PV-Anlage durchgeführt. Da ich mich grundsätzlich sehr für das Thema...
  2. Stromspeicher und Durchlauferhitzer

    Stromspeicher und Durchlauferhitzer: Moin Ich plane für nächstes Jahr eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher zu installieren. Mein Problem ist nur das ich einen 18kw...
  3. Frage zur Sicherheit Schutzkontakt

    Frage zur Sicherheit Schutzkontakt: Hallo, ich bin Laie und habe hierzu nichts gefunden. warum sind für die Schutzkontakte einer Steckdose kein Berührungsschutz erforderlich? Laut...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden