Hallo zusammen!

Ich hätte da noch einmal eine Frage an Euch.

Und zwar wird ein 21 KW Durchlauferhitzer angechlossen.
Zuleitung 4x6mm2

Technische Daten:

Nennlesitung: kW 21
Nennspannung: 400 Volt / 50 Hz, 3/PE ~
max. zapfmenge 7
max. Einlauftemperatur: 25 °C
Temperaturwählbereich: 20–60 °C
Kaltwasseranschluss: R 1/2
Warmwasseranschluss: R 1/2
Schutzart: IP 25


Finde im Internet nichts genaues zu der Absicherung. Wird der mit 3x32A oder mit 3x40A in der Unterverteilung abgesichert?
 
Kann man auch berechnen:

I= Pzu/ Wurzel 3 * U * cosf

wenn man deine Zahlen einsetzt kommt folgendes raus
I= 34,64A
kannst dir dann die Sicherung auswählen ;)
 
Viktor89 schrieb:
Kann man auch berechnen:

I= Pzu/ Wurzel 3 * U * cosf

wenn man deine Zahlen einsetzt kommt folgendes raus
I= 34,64A
kannst dir dann die Sicherung auswählen ;)


OUHHHHHHH habe mit 24kW gerechnet..
mit 21kW kommt folgendes raus
I= 30,31A

Also würde 32A gut passen
 
Du mußt die Sicherung auch nach der Leitung dimensionieren und die Leitung nach der benötigten Leistung.

Bei 6mm² gehen maximal 40A sofern die Leitung nicht zu lang ist und die Verlegung unter Putz erfolgt ist.
 
Octavian1977 schrieb:
Bei 6mm² gehen maximal 40A sofern die Leitung nicht zu lang ist und die Verlegung unter Putz erfolgt ist.
Warum sollte er den DLE mit 40A absichern?
(Die Frage war doch schon beantwortet). :roll:
 
werner_1 schrieb:
Octavian1977 schrieb:
Bei 6mm² gehen maximal 40A sofern die Leitung nicht zu lang ist und die Verlegung unter Putz erfolgt ist.
Warum sollte er den DLE mit 40A absichern?
(Die Frage war doch schon beantwortet). :roll:

Das war ja keine Empfehlung, sondern nur der Hinweis, dass bei 6mm Kabeln bis 40A machbar sind.
 