Frage

Diskutiere Frage im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Was ist der Unterschied zwischen einem Treppenlichtzeitschalter 3-Leiter bzw. 4-Leiteranschluß? Welcher Anschluß wird heute bevorzugt und warum?...

  1. Laie69

    Laie69

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    63
    Zustimmungen:
    0
    Was ist der Unterschied zwischen einem Treppenlichtzeitschalter 3-Leiter bzw. 4-Leiteranschluß?
    Welcher Anschluß wird heute bevorzugt und warum?

    Nächste Frage:
    Wozu dient ein FI/LS 16A? Wo wird der in der Praxis eingesetzt? Welchen Vorteil hat der?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Frage. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.619
    Zustimmungen:
    151
    3- bzw- 4-Leiter bezeichnet die Anzahl der Adern, die das Treppenhaus durchlaufen als Strang. Heutzutage wird nur noch 4-Leiter neu gebaut - L, L geschaltet (Leuchte), L getastet (vom Taster) und N sowie PE als 5. Ader. In der 3-Leiterschaltung gibt es keinen L, hier wird der N getastet zum Automaten.

    Vorteile der 4-Leiter Methode:
    - Es gibt einen L, man kann (z.B. Dachböden) an den Strang anschließen mit Aus-Schaltung oder Steckdosen.
    - Für Neubauten zugelassen :)
    - Permanent beleuchtete Taster möglich

    Es ist eine Kombination aus Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter.

    - Erspart 1 TE Platz ggü. 2pol. FI + 1p. LSS
    - Ermöglicht den Verzicht auf Gruppen-FIs mit Ihren Nachteilen bzgl. Versorgungssicherheit und Fehlersuche
    - Ist dem Laien verständlicher zu erklären
    - Hat nur Vorteile, außer den Preis.
     
  4. Soda

    Soda

    Dabei seit:
    21.08.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    3-Leiter Treppenlichtzeitschalter werden hauptsächlich noch zur Instandhaltung älterer Anlagen angeboten.
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.101
    Zustimmungen:
    367
    Es gibt zwei Dreileiterschaltungen.
    Einer davon ist leider nicht nachtastbar und somit in Neuanlagen nicht mehr zulässig.
     
  6. Soda

    Soda

    Dabei seit:
    21.08.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Ich dachte die nicht Nachschaltbare ist die noch zulässige Dreileiterschaltung?
     
  7. #6 Octavian1977, 24.09.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.085
    Zustimmungen:
    651
    die Dreileiterschaltung (egal welche) ist nicht mehr erlaubt, da hier der N geschaltet wird und der L dauerhaft an der Leuchte anliegt. Reparaturen von Altanlagen sind allerdings zulässig.
     
  8. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.880
    Zustimmungen:
    125
    Es gibt die 3 Leiterschaltung auch L geschaltet.
    Ist jedoch genau so nur für Reparatur im Altbau zulässig.
     
  9. Soda

    Soda

    Dabei seit:
    21.08.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Eben, Dreileiter mit L geschaltet setzte ich noch instand. Wenn aber der N geschaltet war, habe ich immer ne Sanierung angeboten. Darf man die N geschaltete auch noch intandsetzen, entspricht ja keinem Stand der Technik mehr?

    Und die Schaltung über N ist die nachtastbare, oder?
     
  10. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.101
    Zustimmungen:
    367
    Hallo?

    Wo liegt denn bei der N-getasteten dauerhaft Spannung an der Leuchte an?

    Diese Schaltung ist absolut sicher, deckt sich leider nur nicht ganz mit der aktuellen VDE, ein Risiko ist für mich absolut nicht zu erkennen.

    Selbst für Laien nicht, denn auch hier gibt es beim Tastertausch einen lieben und einen bösen Draht in der Schalterdose, wie bei jeder anderen Schaltung auch. Eher im gegenteil, nur in dieser Schaltung lässt sich in der Schalterdose 2pol. die Spannungsfreiheit feststellen, bei den beiden anderen nicht.
     
Thema:

Frage

Die Seite wird geladen...

Frage - Ähnliche Themen

  1. Frage zu CEE steckdosen

    Frage zu CEE steckdosen: Hallo Bei meiner Frage handelt es sich um den zusätzlichen kleinen Kontakt in CEE-Steckdosen. Dieser Kontakt ist in der Mitte der Steckdose und...
  2. E-Check Fragen

    E-Check Fragen: Hallo, mein Vermieter hat mich informiert, dass ein E-Check in meiner Wohnung durchgeführt werden muss. Meine Frage ist, wie genau diese...
  3. Frage zum Herdanschlusskabel

    Frage zum Herdanschlusskabel: Vielleicht ist diese (dumme) Frage hier schon längst gestellt worden: Neben den bekannten 5 Adern habe ich auch schon mal einen dünnen, weiss...
  4. Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD)

    Frage zum Tausch eines LS-Schalter durch ein Brandschutzschalter (AFDD): Hallo, habe eine kleine Frage zum Brandschutzschalter (AFDD). Ist das 1 zu 1 Tauschen eines vorhandenen LS-Schalter durch einen...
  5. Fragen zum Verteilerkasten

    Fragen zum Verteilerkasten: Guten Tag, Ich hätte da mal einige Fragen zum Verteilerkasten. Und zwar sieht der Verteilerkasten gefolgt aus:[IMG] In dem Verteilerkasten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden