Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe jetzt hier einen Schütz, der einen maximalen Dauerstrom von 25A nach Datenblatt aushält, der maximale Einschaltstrom ist mit 120A angegeben.
Wenige Zeilen später wird bei dem Schütz wieder eingeschränkt, für was er jetzt zugelassen ist. Je nach Gebrauchskategorie ist auf einmal nix mehr mit 25A bzw. 6250W (bei 250V) die Rede, sondern nur noch von 200W (Kompaktleuchtstofflampe) oder 2kW bei Glüh- bzw. Halogenlampen.
Verstehe ich es richtig, dass die letzteren Angaben bei der Gebrauchskategorie "nur" für das Ein- und Ausschalten der Lasten wichtig sind?