Fragen zur einer Prüfung von Hauptverteilungen und Unterverteilungen

Diskutiere Fragen zur einer Prüfung von Hauptverteilungen und Unterverteilungen im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Guten Tag in die Runde, zuerst zu meiner Person. Ich bin der Jürgen, die 50 lange überschritten und habe die ehrenvolle Aufgabe, vorhandene...
O

onlyfor.foren

Beiträge
33
Guten Tag in die Runde,

zuerst zu meiner Person.
Ich bin der Jürgen, die 50 lange überschritten und habe die ehrenvolle Aufgabe,
vorhandene Dokumentationen aufzubereiten und auf den neusten Stand zu bringen.

Im speziellen liegen vor mir drei knapp gehaltene Protokolle einer Wiederholungsprüfung?
aus 2015 vor. Eine Hauptverteilung (HV) sowie zwei davon abgehende Unterverteilungen (UV).

Zur HV: 4x25mm², PE 25mm², Zuleitung ca. 22m
Zu UV1: 4x6mm², PE 6mm², Zuleitung ca. 28m
Zu UV2: 4x10mm², PE 10mm², Zuleitung ca. 43m

Im Protokoll zur HV finde ich folgende Angaben/Messwerte in der Reihenfolge.
Nennwiderstand (Zi) = 0,54Ohm? Was ist da ermittelt/gemessen worden?
Eventuell die falsche Spalte erwischt?

Schleifenimpedanz (Zs): -------
Stromstärke bei Ik: 429A
Stromstärke bei In: ------

Isolationsprüfung
Prüfspannung, R-Iso, R-Lo
L1 521V/DC, 50 MOhm, RLo 2000 Ohm
L2 521V/DC, 50 MOhm, RLo 2000 Ohm
L3 521V/DC, 50 MOhm, RLo 2000 Ohm

Im Protokoll zu den UVs finde ich folgende Angaben/Messwerte.
Nennwiderstand (Zi) = -------
Schleifenimpedanz (Zs): 0,32 Ohm / 0,35 Ohm
Stromstärke bei Ik:------
Stromstärke bei In: 725A / 598A

Isolationsprüfung
Prüfspannung, R-Iso, R-Lo
L1 521V/DC, 50 MOhm, RLo 2000 Ohm
L2 521V/DC, 50 MOhm, RLo 2000 Ohm
L3 521V/DC, 50 MOhm, RLo 2000 Ohm

Ausser der Frage zu o.g. Zi beschäftigen mich die Angaben der Isolationsmessungen.
Ich frage mich, wie diese gemacht worden sind.
Da spannungsfrei gemessen wird, würde das bedeuten, dass das Gebäude komplett
ausgeschaltet worden ist. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen bzw. wo mache ich
einen Gedankenfehler? Die Vorgehensweise ist mir nicht ganz klar.

Danke für Tipps
LG
Jürgen
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit hoher Sicherheit hast du die Protokolle vertauscht.
Zi oder Zn ist die Schleife L nach N. Zs ist die Schleife L nach PE und Isomessung erfolgt bei abgeschalteter UV .
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist etwas undurchsichtig.
Sollte deutlich unter 1 Ohm sein
Was wurde hier wie gemessen?
RLo ist für mich der Widerstand vom Schutzleiter , hier wohl der PEN
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit hoher Sicherheit hast du die Protokolle vertauscht.

Ich habe mal den relevanten Teil gescannt, siehe Bilder.
IMHO habe ich nichts vertauscht, oder?

Das ist etwas undurchsichtig.
Sollte deutlich unter 1 Ohm sein
Was wurde hier wie gemessen?

Ich vermute, dass hier mit einem Fluke 1653 oder 54 gemessen wurde.
Nur was oder wie entzieht sich meiner Kenntnis. :(
HV01.jpg HV01.jpg UV01.jpg
 

Anhänge

  • UV02.jpg
    UV02.jpg
    161,7 KB · Aufrufe: 27
Ausser der Frage zu o.g. Zi beschäftigen mich die Angaben der Isolationsmessungen.
Ich frage mich, wie diese gemacht worden sind.

Naja, frag mal den Pruefenden, die Protokolle sollten ja unterschrieben sein, oder eine Firmenanschrift enthalten? Ausserdem ist die naechste Pruefung (zumindest wenn man den Geltungsbereich der DGUV V3 oder 4 zugrundelegt) doch ohnehin faellig.
 
Der Prüfende ist leider nicht mehr greifbar, sonst hätte ich ihm
von meinen Bedenken berichtet.

Ich habe den Verdacht, dass da mit Copy und Paste gearbeitet wurde.
Unterschrieben ist leider auch nichts, nur der Name wurde reingetippt.

Und ja, die Prüfungen sind überfällig und ich werde mich wohl damit
auseinandersetzen dürfen.

@s-p-s danke, das Handbuch habe ich mir runtergeladen.
 
Ja.
Ich bin dabei, ein neues Formular zu bauen mit den entsprechenden Vorgaben.
Falls etwas wichtiges fehlt sind Hinweise gerne gesehen. Prüfbericht neu.jpg
 
Hallo,
ich würde ein Formular verwenden, das alle Möglichkeiten offen lässt.
Also alle Messungen zwischen allen Leitern einzeln bei R-Iso
Auch gegen N, was bei neuen Anlagen oder Erweiterungen nötig ist.

Messspannung bei R-Iso fehlt noch
 
Danke für die Hinweise.
Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten verteile
Ich wollte alles auf ein A4 "quetschen", aber so käme ich auf 10? Messungen
bei 5-adrigen Kabel aber das wird wohl nichts.

L1-PE, L2-PE, L3-PE
L1-N, L2-N, L3-N
L1-L2, L1-L3, L2-L3
N-PE

So meintest du das oder habe ich da etwas falsch verstanden?
 
Heiligs Blechle. :)
Besten Dank, hab es jetzt kurzfristig als Bild gefunden und kann ohne Lupe draufschauen.
Sehr ausführlich und umfangreich.
 
Hallo,
beachte das es noch alte Versionen ohne getrennte L1 -L2 ... Messung gibt.
Hast mal einen Link. Einfach ohne WWW eingeben
 
upload_2020-1-29_0-5-22.png
upload_2020-1-29_0-6-0.png
also wenn ich sowas in einem "offiziellen" Protokoll / Vordruck lese ist doch bereits der Ofen aus. :oops:
 
Hast mal einen Link. Einfach ohne WWW eingeben

Ist etwas "aufwendiger".

In Google suchen nach "Prüfung elektrischer Anlagen Prüfprotokoll".
Dann dann von Alle auf Bilder wechseln. Der erste Link verweist auf einen Shop.
Grafik anzeigen lassen und abspeichern wenn du magst.
Ist ein Bild mit L1-L2, usw.
 
Würde ich jedoch vor Verwenden nur als Grundlage verwenden und Verändern ...
Kopierrechte

Sehe ich auch so und werde ich machen, zugeschnitten auf Wiederholungsprüfungen.
Wobei ich überlege, zumindest das was die HVs UVs betrifft alles komplett als Neuanlage
durchzuführen oder durchführen zu lassen.
Nach den o.g. Protokollen zu urteilen wird wohl nichts anderes ordnungsgemäß funktionieren.


Wo wir gerade dabei sind.
Kannst du oder ein anderer User mir etwas zu den Automaten/Sicherungen, wie auf dem Bild zu sehen, sagen.
Die Bildqualität ist leider schlecht. Ich meine 63A zu erkennen.
Ein Datenblatt oder eine Bezugsquelle wäre prima.

LG
Jürgen
 

Anhänge

  • Hauptsicherung Mieter.jpg
    Hauptsicherung Mieter.jpg
    281,6 KB · Aufrufe: 29
Thema: Fragen zur einer Prüfung von Hauptverteilungen und Unterverteilungen