C
Chris.Elektrik
- Beiträge
- 1
Hast du Kenntnisse darüber ob es vorher einwandfrei funktioniert hat?
Macht mir den Anschein als ob der Fehler schon länger besteht und ein Verdrahtungsfehler in UP Abzweigdosen ist.
Zu der Problematik mit dem FI und der Sicherung eine Frage : Wenn du das Licht einschaltest(Lampe ist montiert) fliegt der FI raus und gleichzeitig der LS-Automat für die Küche?
Wenn du die Lampe nicht montiert hast und den Fi und alle Sicherungen an hast und dann an den Lichtschaltern in deiner Wohnung die Stellung verstellst passiert nichts?
Macht mir den Anschein als ob der Fehler schon länger besteht und ein Verdrahtungsfehler in UP Abzweigdosen ist.
Zu der Problematik mit dem FI und der Sicherung eine Frage : Wenn du das Licht einschaltest(Lampe ist montiert) fliegt der FI raus und gleichzeitig der LS-Automat für die Küche?
Wenn du die Lampe nicht montiert hast und den Fi und alle Sicherungen an hast und dann an den Lichtschaltern in deiner Wohnung die Stellung verstellst passiert nichts?