Für die Auswahl von Leitungen und Querschnitten gibt es zunächst erst mal Tabellen in der DIN VDE 298-4 in denen die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen angegeben wird.
Das ist das Erste Kriterium zur Auswahl.
Für Starter werden die Querschnitte geringer ausgelegt, da man hier nur wenige Sekunden diesen hohen Strom benötigt und somit die Erwärmung des Kabels gering bleibt.
Für eine Dauerlast wie die Seilwinde die mehrere Minuten laufen soll kann man diese Betrachtung nicht heran ziehen.
Eine 100Ah Autobatterie wird keine 17 Minuten 350A liefern.
Du kannst ja mal probieren den Anlasser solange damit betreiben zu wollen, das klappt kaum eine Minute lang und das Ding ist tot.