Fundamenterder mit Bewehrung verbinden?

Diskutiere Fundamenterder mit Bewehrung verbinden? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo alle zusammen, ich brauche eure hilfe. Ich studiere gerade dieses Dokument:...

  1. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    21.03.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo alle zusammen,

    ich brauche eure hilfe. Ich studiere gerade dieses Dokument:

    http://www.isoquick.de/files/isoquick/downloads/Fundamenterder.pdf

    Ich bin nicht sicher ob in meinem Fall die Fundamenterder mit der Bewehrung alle 2 m verbunden werden müssen. Seite 11 Bild 13.

    Die Bodenplatte ist aus C25/30 (WU-Beton). Unter der Bodenplatte kommt Dämmung.
    Die Dämmung ist bei der Frostschürze unterbrochen und die Frostschürze ist nicht bewert.
    In die Frostschürze wird ein 10 mm verzinkt Rundeisen (als geschlossenen Ring) gelegt.
    Dieses Rundeisen wird nicht mit der Betonarmierung verbunden.

    In meinen Augen ist es keine geschlossene Wanne und man braucht kein Ringerder.

    Was meint ihr dazu?

    Vielen Dank

    Gruß Jan
     
  2. Anzeige

  3. #2 leerbua, 21.03.2014
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.410
    Zustimmungen:
    598
    Zum Bild: sorry, aber wo hast du das denn "ausgegraben"? wenn ich mir nur mal so die Rechtschreibfehler betrachte werde ich mich mit dem Rest sicherlich nicht weiter auseinandersetzen.

    Aber zurück zum Thema:
    Das schreibt der Hersteller selbst zum Thema Fundamenterder/Ringerder.
    Quelle: http://www.isoquick.de/grundlagen-der-w ... mmung.html
     
  4. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    21.03.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für deine Antwort.

    Sorry Rechtschreibung ist nicht meine stärke. Hätte noch mal durch lesen sollen.

    Das Bild ist ein Seitenschnitt von dem Haus und wollte halt an dem Bild die Situation erklären.

    Hier der Link noch mal

    http://www.isoquick.de/files/isoquick/downloads/Fundamenterder.pdf


    Was du schreibst ist natürlich richtig. Aber nur bei geschlossener Wanne. In dem Dokument Seite 11 Bild 14.

    Bei mir ist eine Unterbrechung und der Fundamenterder ist der Frostschürze/Streifenfundament ohne Bewehrung.

    Im dem Dokument auf Seite 11 Bild 13.

    Zitat:
    Ausführung des Fundamenterders bei Anordnung der Perimeterdämmung am Streifenfundament
    Ist das Streifenfundament bzw. sind die Umfassungs wände an den Seiten mit einer Perimeterdämmung versehen (Bilder 12 und 13), kann der Fundamenterderstahl in das Streifenfundament eingebracht werden.
    Der Ausbreitungswiderstand wird noch ausreichend niedrig sein



    [​IMG]
     
  5. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    1.020
    Zustimmungen:
    95
    Für Crossposting reicht es aber noch.

    Bei ausreichender Erdfühligkeit muss kein Ringerder verlegt werden. Die Titelfrage betrifft aber die Potenzialsteuerung und wurde im Bauexpertenforum bereits beantwortet.
     
Thema:

Fundamenterder mit Bewehrung verbinden?

Die Seite wird geladen...

Fundamenterder mit Bewehrung verbinden? - Ähnliche Themen

  1. Hausflurlicht mit IP Cam LED Birne verbinden - Dauerstrom vorhanden ?

    Hausflurlicht mit IP Cam LED Birne verbinden - Dauerstrom vorhanden ?: Hallo zusammen, ich möchte gern wissen ob ich bei einem Hausflurlicht das ganze so umbauen kann das es meinen Zweck erfüllt. Ich habe einen...
  2. Verbinden von Telefonruf mit 230V Horn

    Verbinden von Telefonruf mit 230V Horn: Ich will ein Telefon, das mit einem RJ45 Patchkabel via Switch verbunden ist, mit einem Horn verbinden. Das Horn soll von einem Telefonrelais...
  3. Vorschaltgerät mit Zünder und Lampe verbinden 250w

    Vorschaltgerät mit Zünder und Lampe verbinden 250w: Hallo zusammen ! Ich bin in Sachen Elektrik nicht der fitteste:([ATTACH] weshalb ich mich hier im Forum angemeldet habe um mir Hilfe zu holen....
  4. Verbindung zum Wechselrichter

    Verbindung zum Wechselrichter: Hallo zusammen, Ich möchte auf meinem Garagendach eine PV Anlage (4,8KW) installieren. Der Wechselrichter soll in der Garage installiert werden....
  5. Ringerder/Fundamenterder Garage

    Ringerder/Fundamenterder Garage: Hallo miteinander, ich habe mich hier frisch angemeldet und komme direkt mit einer Frage um die Ecke, da meine Lehre doch schon ein paar Tage her...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden