    Hallo,

    wir haben hier im Geschäft eine Spritzgussmaschine mit der sich für die Hydraulik, Magnetventile über SPS Ausgangskarten steuern lassen.
    (Ausgangskarte: Nadelverschluss öffnen.)

    Nun hab ich versucht diese Karten direkt an ein Magnetventil für ein Werkzeug anzuschließen.
    Leider oder wie zu erwarten hat es nicht Funktioniert, da die Ausgangskarten zu wenig Strom für die Ventile liefern.
    Spannung ist zusammengebrochen.

    Dann sagte mir der Maschinen Bediener, dass die Hydraulikventilstecker einen "Verstärker" eingebaut haben sollen.
    Danach haben wir einen dieser Ventilstecker der Maschine vom Ventil abgebaut, quasie direkt an das Magnetventil des Werkzeugs angeschlossen und es ging.

    Wie soll nun so ein Verstärker aussehen?
    wenn ich es mir als kleinen Trafo vorstelle und der Strom verdoppelt wird müsste doch die Spannung halbiert werden nach U/R*I.(oder wo ist der Denkfehler)

    Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich erklärt und danke euch für eure Antworten.

    MfG

    Fabs
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Funktion Magnetventil. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 24.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.959
    Zustimmungen:
    146
    Mit solchen Blindflügen schädigt man schnell eine SPS.
    Es wäre zunächst mal wichtig zu ermitteln welchen Strom die Ventile benötigen.
    Danach wäre ein Relais aus zu wählen was das schalten kann und aufgrund seiner Daten von der SPS geschaltet werden kann.

    Dinge wie Verstärker sind hier Fehl am Platz, da es sich der Beschreibung nach um 1/0 Signale handelt.
    Sollte es sich um analoge Signale handeln sind Trennverstärker notwendig.
     
  4. #3 chernofabs, 24.09.2018
    Zuletzt bearbeitet: 24.09.2018
    chernofabs

    chernofabs

    Dabei seit:
    11.08.2017
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    War auch mein erster Gedanke, dieses Problem mit Relais zu lösen.
    Aber wies mir scheint funktioniert es ja mit dieser Lösung.

    Und ist auch original so von dem Maschinenhersteller verbaut

    im Schaltplan ist auch nichts vermerkt bzw. ein Hinweis(Leistung Ausgangskarte) (Bauart Magnetventil)
     
  5. #4 Octavian1977, 24.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.959
    Zustimmungen:
    146
    Solche Angaben findest Du in den Montageanleitungen der einzelnen Komponenten und nicht im Schaltplan.
    Eine SPS kann mit ihren Ausgängen auch keine hohen Induktiven oder kapazitiven Lasten schalten, das macht die Kontakte auch kaputt.

    Die S7-1200 z.B. kann maximal 10A mit den Relaisausgängen schalten, sobald das etwas induktiv wird ist das noch nicht mal die Hälfte.
    Transistorausgänge können noch weniger schalten.
     
  6. #5 werner_1, 24.09.2018
    werner_1

    werner_1

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    9.943
    Zustimmungen:
    213
    Um die Kompatibilität der verschiedenen Bauteile zu prüfen, benötigt man unbedingt ein Datenblatt. Wildes probieren kann nicht zum Erfolg führen.
     
  7. #6 chernofabs, 25.09.2018
    chernofabs

    chernofabs

    Dabei seit:
    11.08.2017
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Ich hab jetzt mal den komplette Dokumentationsordner durchgeblättert und nichts gefunden zwecks Bauteilart.
    Die Magnetventile sind auch nicht besonders groß bemessen, schätzungsweise 0,5 A Anzugsstrom.
    Die Zuleitung der Stecker ist auch nur 3g x 0,75mm² also ein 2. Stromkreis im Stecker ausgeschlossen.

    Mich wundert das ganze ein bißchen und packt irgendwie meinen Ehrgeiz dies heraus zu finden.

    Hab hier mal noch einen Auszug des Schaltplans eingefügt.


    Gruß

    Fabs
     

    Anhänge:

  8. #7 werner_1, 25.09.2018
    werner_1

    werner_1

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    9.943
    Zustimmungen:
    213
    Schätzen bringt nicht weiter und Dokuordner durchblättern auch nicht, wenn nichts drin ist.
    Die Dinger haben doch bestimmt eine Typenbezeichnung. Und dann hilft der Hersteller oder das Internet weiter.
     
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  9. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 chernofabs, 25.09.2018
    chernofabs

    chernofabs

    Dabei seit:
    11.08.2017
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    1
    Naja hab jetzt nochmal auf den Stecker geschaut, Omal ist der Hersteller durch das Transparente Gehäuse nicht leicht zu erkennen.
    Aber die Recherche auf der Herstellerseite und Datenblätter haben auch nicht weiter geholfen.

    https://www.omalitalia.it/pdf/A1PG11.pdf

    Wiki hatte ich schon im Vorfeld durchstöbert war zwar aufschlussreich was Steuerungsarten von Ventilen angeht aber das ist ein anderes Thema.
     
  11. #9 leerbua, 25.09.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    3.220
    Zustimmungen:
    78
    ... und wenn du jetzt noch das entsprechende Datenblatt des VENTILES bringst, ja dannnn "schau mer mol weiter" ...
     
    patois gefällt das.
Thema:

Funktion Magnetventil

Die Seite wird geladen...

Funktion Magnetventil - Ähnliche Themen

  1. Umbau Siedle HT311 auf HTA811 Türöffner ohne Funktion

    Umbau Siedle HT311 auf HTA811 Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Austausch von einem alten Siedle HT 311-0 gegen eine neues HTA 811 Den Austausch des Gerätes habe...
  2. UP Radio nach Spiegelmontage mit Licht ohne Funktion

    UP Radio nach Spiegelmontage mit Licht ohne Funktion: Hi zusammen, ich betreibe ein Peha UP-Radio (das, was in einen Doppel-Lichtschalterrahmen gebaut wird). Bis vor kurzem hat es einwandfrei...
  3. Schaltung für Magnetventile

    Schaltung für Magnetventile: Ein freundliches hallo aus Berlin, ich brauche bitte mal eure Hilfe ... Ich möchte zwei Magnetventile (Spannung: AC220-240V; 12W) mit einem...
  4. Magnetventil Ansteuern

    Magnetventil Ansteuern: Hey Elektro Freunde, hab mal eine Frage an euch ich hab so ein Stromsensor bei eBay gekauft. DL-CT08CL5 20A/10mA Mit dem möchte ich ein 230V...
  5. Funktion von Licht/Steckdosen nur bei laufenden Wasserhahn

    Funktion von Licht/Steckdosen nur bei laufenden Wasserhahn: Hallo Zusammen, mein Bruder und ich habe vor kurzem ein altes Marodes Haus von meiner Mutter geerbt. Das Haus ist in einem sehr schlechten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden