funktioniert RCD ohne PE?

Diskutiere funktioniert RCD ohne PE? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, hier im Thread von 2005 Seite 63 gelesen. FI funktioniert auch ohne Schutzleiter? Richtig wäre aber doch: Keine Auslösung bei...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
J

Joker33

Beiträge
43
Beruf
technischer Vertrieb, Sicherheitstechnik.
Hallo,

hier im Thread von 2005 Seite 63 gelesen.
FI funktioniert auch ohne Schutzleiter?

Richtig wäre aber doch: Keine Auslösung bei
Schutzleiterunterbrechung.

Ist im TN-System der Schutzleiter vor der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nicht einwandfrei mit dem Schutzleiter oder dem PEN-Leiter verbunden, oder
liegt eine Unterbrechnung des PE,s vor so löst der RCD nicht aus. Gleiches gilt auch für TT, oder?


MfG

Joker33
 
Ein FI löst bei einem Fehlerstrom aus. Das ist bei einem 30mA FI schon ab > 15 mA.
Der Fehlerstrom kann außer über den Schutzleiter auch über Konstruktionsteile oder sogar über eine Person zur Erde fließen.
 
Die Folgerung daraus ist, daß den FI nicht interessiert, ob der Schutzleiter unterbrochen ist oder nicht, sondern nur ob der Strom auch brav über den N zurückfließt oder nicht.

Bei unterbrochenem Schutzleiter wird bei einem Gerät dessen Gehäuse durch einen Fehler unter Spannung steht aber kein Strom am FI vorbeifließen, solange das Gerät auf einem gegenüber Erde isolierten Standort steht.
Wird dieses Gerät aber von jemandem berührt der einen geerdeten Standort hat, so fließt über dessen Körper ein Strom zur Erde und der FI löst aus.
 
Octavian1977 schrieb:
Wird dieses Gerät aber von jemandem berührt der einen geerdeten Standort hat, so fließt über dessen Körper ein Strom zur Erde und der FI löst aus.

Wenn diese Person nicht isolierend (Gummisohlen) steht und der Strom >14 mA beträgt.

Lutz
 
Hallo,

vielen Dank für die Antworten.

MfG

Joker33
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: funktioniert RCD ohne PE?
Zurück
Oben