Hallo und einen schönen guten Abend,
ich bin neu hier und habe aber in der Suche nicht genau das gefunden was ich suche.
Ich habe ein Gartenhaus mit einer Verkabelung noch aus den 60igern. Anfang der neunziger wurde auf dem Grundstück ein neuer HAK inkl. Zähler gesetzt, aber an der eigentlichen Installation am Haus nichts geändert. Das Gartenhaus ist ca. 50m entfernt und es liegt ein Erdkabel (3 Adern) vom HAK zum Haus.
Die Installation im Gartenhaus soll erneuert werden. Meine Vorstellung wäre alle 3 Phasen zum Haus zu führen und auch einen FI zu installieren. Die Frage dabei, ist das so umsetzbar.
Am HAK wird vor dem Zähler PEN aufgeteilt PE und N. Zum Zähler gehen dann L1 L2 L3 N und PE. Was mich dann aber irritiert, vom Zähler geht dann nur L1 L2 L3 und PE ab.
Ich habe mal noch 2 Bilde vom HAK angehängt
Danke schon mal im voraus
https://s7.postimg.cc/svz3lnu3r/20180418_183058.jpg
https://s7.postimg.cc/k0y9b7ah3/20180418_183109.jpg
ich bin neu hier und habe aber in der Suche nicht genau das gefunden was ich suche.
Ich habe ein Gartenhaus mit einer Verkabelung noch aus den 60igern. Anfang der neunziger wurde auf dem Grundstück ein neuer HAK inkl. Zähler gesetzt, aber an der eigentlichen Installation am Haus nichts geändert. Das Gartenhaus ist ca. 50m entfernt und es liegt ein Erdkabel (3 Adern) vom HAK zum Haus.
Die Installation im Gartenhaus soll erneuert werden. Meine Vorstellung wäre alle 3 Phasen zum Haus zu führen und auch einen FI zu installieren. Die Frage dabei, ist das so umsetzbar.
Am HAK wird vor dem Zähler PEN aufgeteilt PE und N. Zum Zähler gehen dann L1 L2 L3 N und PE. Was mich dann aber irritiert, vom Zähler geht dann nur L1 L2 L3 und PE ab.
Ich habe mal noch 2 Bilde vom HAK angehängt
Danke schon mal im voraus
https://s7.postimg.cc/svz3lnu3r/20180418_183058.jpg
https://s7.postimg.cc/k0y9b7ah3/20180418_183109.jpg