Ellyllion
- Beiträge
- 210
- Beruf
- Strippe
Wer über meine grafischen Fähigkeiten lacht, den beschmeiss ich mit grünen Gummipunkten.. :wink:
Aber mal zu meinem Problem.
Eine Freund von mir hat eine kleine Gartenlaube in einem KlGV.
In diesem KlGV gibt es zig. Lauben, die wie in der Zeichnung angedeutet mit Strom versorgt werden. Von einem Ve4rteilerhäuschen geht eine 5x10 Leitung in eine Butze in einen Henselkasten. Dort werden L1,N,PE für die Bude genutzt. Weiter geht die Leitung zur zweiten Bude, wo der L2 genutzt wird und so weiter.... Seine Laube ist die letzte in einem solchen "Strang"! Bei ihm wird der L2 genutzt
Nun hat er aber seit einigen Tagen bei sich in der Laube keinen Strom mehr. Wenn er den Kasten aufmacht, misst er an dem L1 110V, an dem L2 220V und an L3 nichts. Sobald er aber eine Last an irgendeine Steckdose hängt, so bricht die Spannung ein.
Die Frage ist, woran das liegen kann. Die anderen Buden scheinen nicht betroffen zu sein, zumindest gab es noch keine Beschwerden.
Meine Vermutung ist ganz einfach, dass irgendwer in den Buden vor ihm in die E-Anlage eingegriffen hat, und so eine Reihenschaltung von seiner Bude und noch einer geschaffen hat. Der hat vielleicht noch keinen Verbraucher seitdem genutzt.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht eine Sternpunktverschiebung, doch dass kann ich mir nicht vorstellen.
Seine Panik ist auch, weil er in seinem Garten kurz zuvor einen Baum ausgebuddelt hat. Er ist sich der Meinung, dass er keine Leitung getroffen hat, aber sicher ist er nicht.
Kann ein solches Phänomen denn auch durch eine angegrabene Leitung erscheinen, oder habt ihr eine andere Idee, woran das liegen kann?
Netz ist mit grosser Wahrscheinlichkeit TN-C-S.
EDIT: Kann das Bild nicht anhängen. Da wird mir gesagt: Internal script error: unable to move file.
Kann mir wer sagen, was das bedeutet?
Elly (der jetzt nochmal weg muss)
Aber mal zu meinem Problem.
Eine Freund von mir hat eine kleine Gartenlaube in einem KlGV.
In diesem KlGV gibt es zig. Lauben, die wie in der Zeichnung angedeutet mit Strom versorgt werden. Von einem Ve4rteilerhäuschen geht eine 5x10 Leitung in eine Butze in einen Henselkasten. Dort werden L1,N,PE für die Bude genutzt. Weiter geht die Leitung zur zweiten Bude, wo der L2 genutzt wird und so weiter.... Seine Laube ist die letzte in einem solchen "Strang"! Bei ihm wird der L2 genutzt
Nun hat er aber seit einigen Tagen bei sich in der Laube keinen Strom mehr. Wenn er den Kasten aufmacht, misst er an dem L1 110V, an dem L2 220V und an L3 nichts. Sobald er aber eine Last an irgendeine Steckdose hängt, so bricht die Spannung ein.
Die Frage ist, woran das liegen kann. Die anderen Buden scheinen nicht betroffen zu sein, zumindest gab es noch keine Beschwerden.
Meine Vermutung ist ganz einfach, dass irgendwer in den Buden vor ihm in die E-Anlage eingegriffen hat, und so eine Reihenschaltung von seiner Bude und noch einer geschaffen hat. Der hat vielleicht noch keinen Verbraucher seitdem genutzt.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht eine Sternpunktverschiebung, doch dass kann ich mir nicht vorstellen.
Seine Panik ist auch, weil er in seinem Garten kurz zuvor einen Baum ausgebuddelt hat. Er ist sich der Meinung, dass er keine Leitung getroffen hat, aber sicher ist er nicht.
Kann ein solches Phänomen denn auch durch eine angegrabene Leitung erscheinen, oder habt ihr eine andere Idee, woran das liegen kann?
Netz ist mit grosser Wahrscheinlichkeit TN-C-S.
EDIT: Kann das Bild nicht anhängen. Da wird mir gesagt: Internal script error: unable to move file.
Kann mir wer sagen, was das bedeutet?
Elly (der jetzt nochmal weg muss)