Gartensauna - elektr. Anschluss

Diskutiere Gartensauna - elektr. Anschluss im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, Ich bin neu hier im Forum und hätte gerne Eure Meinung zu folgender Planung. Wir möchten eine Sauna im Garten installieren...
  • Ersteller Saunafreund2022
  • Erstellt am
S

Saunafreund2022

Beiträge
2
Hallo Zusammen,

Ich bin neu hier im Forum und hätte gerne Eure Meinung zu folgender Planung.

Wir möchten eine Sauna im Garten installieren (Fass-Sauna mit kleinem Vorraum, Sauna-Ofen 9 KW). Die Sauna wird ca. 60 Meter von der Hauptverteilung / Zählerschrank im Keller entfernt sein.

Folgenden Anschluss schlägt der Elektriker vor:

Neue kleine Unterverteilung im Keller (neben Hauptverteilerschrank mit Zähler, dieser voll und kann nicht weiter bestückt werden).
Im Hauptverteilerschrank nach dem Zähler (aber vor Neozed 3x35A) mit 3 x 10mm2 + N + PE abzweigen und in die Unterverteilung legen.
Dort mit 3 x Nozed 25A die Unterverteilung absichern, dann
1 x FI (4 polig) 40/0,03A
3 x B20A LS für Sauna
1 x B16A LS für sonstigen Strom
Von dort aus werden 2 Leitungen in den Garten verlegt:
5 x 6mm2 für Sauna (draußen als Erdkabel) ab 3 x B20A LS
3 x 2,5mm2 für sonstigen Strom (draußen als Erdkabel) ab 1 x B16A LS

In der Sauna wird der Ofen über eine normale IP65 Verteilerdose mit dem Erdkabel verbunden. Die Steckdose und das Licht werden ebenfalls in einer Verteilerdose mit dem zweiten Erdkabel verbunden. In der Sauna wird keine Unterverteilung und auch keine LS und FI eingebaut.


Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
 
Die Größe der Sicherungen im HAK kenne ich nicht.

Vor dem Zähler sind 3 x SLS E63 (63A) eingebaut. Nach dem Zähler Neozed 3x35A, danach die Verteilung mit FIs und LS.
 
Im Hauptverteilerschrank nach dem Zähler (aber vor Neozed 3x35A) mit 3 x 10mm2 + N + PE abzweigen und in die Unterverteilung legen.
Dort mit 3 x Nozed 25A die Unterverteilung absichern, dann

Besser, parallel zu der vorhandenen Neozed 3x35A eine weitere Neozed 3x35A setzen lassen. Dort dann Abgang UV dran, mit dem 3x10qmm.
 
Also diese Kaskade mit nacheinander Folgenden Sicherungen ist schon Unsinn.
Erst 35 dann auf 25 verringern und dann 20A das ist Unfug.
35A Ok und danach kommen gleich die Sicherungen der Sauna aber maximal 16A
Bei 20A langt auch das 5x6mm² nicht aus.
Die Neozed Vorsicherungen sollte man als Neozed Lasttrennschalter realisieren.
 
Thema: Gartensauna - elektr. Anschluss
Zurück
Oben