Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS?

Diskutiere Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Einer der beiden Schalter ist im Gebäude, der andere draussen. Die geschalteten Leuchten sind ebenfalls draussen. 230V. Stehen im Freien....

  1. #1 Fluxkompensator, 07.02.2019
    Fluxkompensator

    Fluxkompensator

    Dabei seit:
    09.01.2019
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Einer der beiden Schalter ist im Gebäude, der andere draussen. Die geschalteten Leuchten sind ebenfalls draussen. 230V. Stehen im Freien. Ganz normal mit NYY 5x1,5 verkabelt.

    Mit was für einem ÜS sichert man hier ab?

    Es gibt ja 3polige für Drehstrom, haben wir hier nicht. Und 1-polige. Okay, aber der LEMP kann ja doch über jede Ader kommen. Irgendwie kapier ich das nicht. Weiss jemand Rat?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 07.02.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    Typ 1 Ableiter mit 4 Ableitern wie für Drehstrom, denn jede Ader benötigt einen eigenen Ableiter gegen den Schutzleiter.
    Zusätzlich einen PA an den Ableiter ziehen.
     
    Fluxkompensator gefällt das.
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.116
    Zustimmungen:
    531
    Wenn ich das richtig verstehe, gehen von der Verteilung doch nur 2 aktive Adern (L,N) zum ersten Schalter an der (innen)Hauswand? von dort dann 5-adrig zum WS und zur Leuchte? Dann sollte ein 2-poliger UeS vor dem (inneren) Schalter ausreichend sein.
     
  5. #4 Octavian1977, 08.02.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    Halte ich für keine Gute Idee.
    zwischen den unbeschalteten Adern bleibt dann die Überspannung bestehen und übt die Kräfte aus die der ÜS ableiten soll.
     
Thema:

Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS?

Die Seite wird geladen...

Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS? - Ähnliche Themen

  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1

    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter

    Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter: Hallo Community, wir haben in unserer Wohnung Probleme mit den Wechselschaltern in einem kleinen Flur. Ich habe bereits nach einem ähnlichen...
  3. Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz

    Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz: Guten Abend, ich bin derzeit dabei einige Komponenten in meinem Haus zu automatisieren. Als nächstes stehen meine Deckenleuchten an. Diese sollen...
  4. Installation eines Bewegungsmelders nach einer Wechselschaltung

    Installation eines Bewegungsmelders nach einer Wechselschaltung: Guten Abend, ich möchte einen Bewegungsmelder mit einem Strahler an eine Hauswand installieren. Als Zuleitung kann nur eine Wechselschaltung...
  5. Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler

    Wechselschaltung nachrüsten Gedankenfehler: Hallo Ihr Lieben, ich habe irgendwo einen Gedankenhänger, deshalb eine Bitte um einen Anstoss. Folgende Situation. In meiner Küche sind zwei...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden