Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS?

Diskutiere Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Einer der beiden Schalter ist im Gebäude, der andere draussen. Die geschalteten Leuchten sind ebenfalls draussen. 230V. Stehen im Freien....

  1. #1 Fluxkompensator, 07.02.2019
    Fluxkompensator

    Fluxkompensator

    Dabei seit:
    09.01.2019
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Einer der beiden Schalter ist im Gebäude, der andere draussen. Die geschalteten Leuchten sind ebenfalls draussen. 230V. Stehen im Freien. Ganz normal mit NYY 5x1,5 verkabelt.

    Mit was für einem ÜS sichert man hier ab?

    Es gibt ja 3polige für Drehstrom, haben wir hier nicht. Und 1-polige. Okay, aber der LEMP kann ja doch über jede Ader kommen. Irgendwie kapier ich das nicht. Weiss jemand Rat?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 07.02.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.640
    Zustimmungen:
    343
    Typ 1 Ableiter mit 4 Ableitern wie für Drehstrom, denn jede Ader benötigt einen eigenen Ableiter gegen den Schutzleiter.
    Zusätzlich einen PA an den Ableiter ziehen.
     
    Fluxkompensator gefällt das.
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.294
    Zustimmungen:
    270
    Wenn ich das richtig verstehe, gehen von der Verteilung doch nur 2 aktive Adern (L,N) zum ersten Schalter an der (innen)Hauswand? von dort dann 5-adrig zum WS und zur Leuchte? Dann sollte ein 2-poliger UeS vor dem (inneren) Schalter ausreichend sein.
     
  5. #4 Octavian1977, 08.02.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.640
    Zustimmungen:
    343
    Halte ich für keine Gute Idee.
    zwischen den unbeschalteten Adern bleibt dann die Überspannung bestehen und übt die Kräfte aus die der ÜS ableiten soll.
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS?

Die Seite wird geladen...

Gebäudeüberschreitende Wechselschaltung. Was für ein ÜS? - Ähnliche Themen

  1. Pumpenstartrelais in Wechselschaltung

    Pumpenstartrelais in Wechselschaltung: Hallo zusammen, stehe gerade gedanklich ein wenig auf dem Schlauch, evtl. kann mir hier aber ja jemand helfen:-) Ich habe im Garten eine...
  2. Lichtschalter bei Wechselschaltung abklemmen

    Lichtschalter bei Wechselschaltung abklemmen: Hi zusammen, ich habe folgende Situation und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Wohnzimmer Deckenlampe kann durch 2 Lichtschallter an und...
  3. Funk-Wechselschaltung

    Funk-Wechselschaltung: Guten Abend, irgendwie finde ich nicht die richtige lösung für folgendes Dilemma, ich brauche eine Schlitzfreie Lösung für folgendes Problem...
  4. Frage zu Einbau Funkschalter für Wechselschaltung.

    Frage zu Einbau Funkschalter für Wechselschaltung.: Hallo, ich bin ganz neu hier im Forum und hätte ein paar Fragen und hoffe ihr könnt sie mir beantworten. Folgende Situation. Dadurch das wir das...
  5. Wechselschaltung auf Taster mit Stromstoßrelais umbauen

    Wechselschaltung auf Taster mit Stromstoßrelais umbauen: Hi, ich würde gerne eine Wechselschaltung auf Taster mit Stromstoßrelais umbauen. Beim ersten Versuch hab ich leider mein Relais + Vorsicherung...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden