Genauigkeit von EHZ-Zählern in Schwachlastbereich

Diskutiere Genauigkeit von EHZ-Zählern in Schwachlastbereich im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Weiß jemand von Euch, wie hoch die Messtoleranz bei den EHZ-Zählern ist. Jetzt nicht im Endlastbereich, sondern Schwachlastbereich, wenn z.B. nur...
Www

Www

Beiträge
7.383
Weiß jemand von Euch, wie hoch die Messtoleranz bei den EHZ-Zählern ist. Jetzt nicht im Endlastbereich, sondern Schwachlastbereich, wenn z.B. nur der Kühlschrank brummt oder solche 10W-LED-Leuchte durchleuchtet?
 
Die Genauigkeit wird auf dem Messgerät angegeben.
Messgeräte für den Abrechnungsbetrieb (MID) müssen eine Mindestgenauigkeitsklasse von 1 aufweisen.

Googel doch mal auf der Herstellerseite was diese angeben z.B. Hager.
 
Der Anlaufstrom eines Elektrizitätszählers Klasse 2 (wie im Haushalt verwendet) beträgt 0.5% Ib, also 50 mA bei einem 10(60)A Zähler.

Das sind 11,5W und damit liegt Deine 10W LED noch unterhalb des Anlaufstroms, bei dem der Zähler bei der Prüfung anlaufen muss!

Messtechnisch wird erst bei 5% Ib (500mA) geeicht, so dass der Zähler darunter messen kann wie er will, da gibt es keine vorgegebenen Messfehlergrenzen.
Die Eichfehlergrenze beträgt hier 2,5% bei 500mA und wenn der Zähler eine einigermaßen gerade Kennlinie hat wird er auch bei 200mA ca. 2,5% genau messen...

über die Eichung von Messgeräten für elektrische Energie und Leistung - PDF

Aktuelle Zähler werden nicht mehr geeicht sondern nach MID konformitätsbewertet, die Fehlergrenzen sind etwa identisch...

Ciao
Stefan
 
Messgeräterichtlinie 2004/22/EG (MID)
Die MID regelt nicht:
  1. Anforderungen und Verfahren nach dem Inverkehrbringen
  2. Anforderungen an den Messgeräteverwender
  3. Messgeräteeigenschaften im Betrieb, z.B. Verkehrsfehlergrenzen Konformitätsbewertungsverfahren für Marktüberwachung, (Nach-)Eichung, Befundprüfung
Da steht aber was anderes, also ist es quasi ein ungeeichtes Gerät.
@Oktavian. Schon probiert. Die Herstellerseite gibt quasi nichts her
 
Thema: Genauigkeit von EHZ-Zählern in Schwachlastbereich
Zurück
Oben